标题: 冷水机组引起高压故障的原因 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-10-8 06:09
标题: 冷水机组引起高压故障的原因
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
3 I, H! w3 M; [# G# ]
  @" t& K( `9 s3 z$ p
8 M6 X6 T8 Z. H# B+ _5 [+ d. s  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
/ E8 S' ~& n* s$ v  , E$ w/ J. l: p  b
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
' b2 h2 w( E- ?1 m% s  # ]/ F0 L9 b8 D, D* P0 g
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  8 C$ U, _, X% _, Z5 _
  
5 Q5 n$ ?/ V7 `3 \: Z7 |( F  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
1 r0 I( @6 @& B1 d  8 k5 r& a- J# j5 o- B
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。* O+ v) b- b- Z% W8 K
  
# Z( I- U8 ^& J0 M4 n  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。2 ]/ S: B0 N9 l; f, F# F
  2 \) o. C+ x; t
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。; F8 f7 Z/ H+ A" n/ g. x3 p
  9 R" \2 j& W4 d! Y" Y
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
2 j% U7 D0 {" X1 Q  5 m& L8 u0 `  R: j4 S* z
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。' u; }) c/ L8 v. B8 \0 L
  1 I* {, o9 g& A( J9 r
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
3 J4 Y' e, H7 D3 U$ ^$ w  / r' Z& I( q6 n. U, [& H
  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。9 L' R" O5 E7 x/ H1 A# q, X
  & t# k0 c; L: e: d1 Q. y3 a
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
/ F5 g8 z2 v# u2 J* D3 Y  
& }, j2 ~0 [9 F3 y9 Y/ s  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。