标题:
冷水机组引起高压故障的原因
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
8 k- }" O5 S8 g; \
$ M( N6 A, t5 u! y
{/ U$ @& _ o. c
主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
2 ]% E4 ^3 V; U9 |( n# t
, v$ _# l& g9 s6 O: K+ w" F
(1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
1 \: J$ _! U/ u* F
9 C2 W! S9 ?1 u5 L
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
) E* q0 P; I, d2 H; z H- m
G; m: \- W" O' s" Y5 ]2 n
(2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
2 D6 M1 X3 I5 g* h4 p+ z- a0 i4 ]5 N
4 _$ W3 z/ \% F# R( w/ k
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
1 J+ g1 F! `) t
6 m: J9 K( }- S t% Z4 J7 U& L
(3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
7 A" v1 l* S, T: w! X
3 j1 S- a3 i2 P* M- x+ x; ^
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
1 U3 h( d1 g+ w- q- y9 P' g; j
V; [3 U! l+ Z* y9 P
(4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
+ X. j5 C2 {3 C1 u0 V
0 t. Z# Y1 t& O0 t9 K0 `) y" X
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
+ c. b( g( O u* A9 O
4 m$ w( W4 U. S+ B: o
(5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
, u$ ^) _" F% I. b
9 O! O2 L: Q: N- ^& A" Z( ?( \! r5 x
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
9 \1 u0 ?3 w4 h* S
: ~8 A9 M+ R2 ?" j+ l# C
(6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
$ H' a) ~* ?3 n% `) w- @# Y' J
5 f3 t$ I& Q7 W/ S
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。