标题: 谷轮柔性涡旋压缩机应用常识
储存和搬运
; z& o5 \( ]% p: Q1 b% [6 F1 i* I7 v3 R5 |8 I9 R
 
( v7 ]; r8 y0 v- F0 [ d/ B' ^7 W
移开密封塞
- s7 S3 E A) k. w4 u+ X# p K. s5 N q: W @
 
* v- g& w! G6 [# @7 R
固定底脚
1 f! H7 d4 m J2 t }7 j0 S2 h3 O- @2 B6 p% G4 p
 
6 w, n4 H4 G, K# a' `" q# n
压缩机吸排气管焊接
* I) a8 ^8 d% P2 V3 ^! G" b5 x0 N( `3 z3 g5 V7 _) ?/ I
 
2 r( G4 W K: ~: D" V3 R3 E% E
抽真空和充注
6 [4 [- m7 V1 B0 E( L, i' E8 A ! e1 ~# d1 a% H$ A" u
 
8 f+ _5 @8 n4 h1 \! e5 f
电气连接
, w: M1 i( v* R- ~. S$ n ' @4 ~3 ]2 i3 ~ x9 B) i& X
 
7 N$ o8 d! I& ^
电气安全
( g2 |9 j8 P) Q k1 p 9 e; i( X2 T+ k5 H& ~& z; H1 P9 w# X, G
 
0 W) Y. S! n: c7 O. F4 I9 B1 x4 `
三相涡旋压缩机旋转方向
& {9 A: \% U7 r/ N! q) R g1 t: O6 O/ G$ V
          三相涡旋压缩机短暂(少于1小时)的反转并不影响其寿命。
+ h& q4 L# k1 e3 {+ Q! c6 a
          如果压缩机反转,只需将三相电源中任意两相调换即可。
* n: ^" y# Q" X% X5 F0 z; ?. V
 
, Q* u1 [. S" c& m- ]: F3 d! x
生产线运行检查
" i I) Q7 w2 ] % m/ g% M P) B. `
 
0 a8 k. C$ x: \3 b/ M
涡旋压缩机的功能检查
- \7 `4 {; D. a& j% ^1 r' `' i! ^
      关闭压缩机吸气阀使压缩机运行,以检查吸气压力能达到的最低数值作为判断压缩机的好坏。事实上这样的试验有可能损坏涡旋压缩机。然而,下面一些诊断方法可以用来判断一台涡旋压缩机是否功能正常;
, D \" f8 l7 g6 v% ~& l: Q k; i
1. 检查机组供电压是否正常。
! n: `& z3 B1 x* s) h4 `+ O; c/ ?( e
2. 如果内置电机过载保护跳开或内部对地有短路迹象,必须检查电机绕组和对地是否短路。如果电机保护器跳开,压缩机必须充分冷却使保护器重新闭合。
) v& M4 M1 m0 Q. W! U
3. 常规性检查室内外侧风机是否正常运行。
0 i2 K' d! |5 r" K3 N
4. 吸排气侧联接压力表,接通压缩机电源。如果吸气压力低于正常值,有可能是充注量少,或系统内部有堵塞。
3 n1 v# k. O, a% p8 f
5. 如果吸气压力不下降,排气压力上升不到正常值,调换压缩机任意两根接线柱的电源接线,确保压缩机运转方向正确。如果压力仍然没有达到正常值,可能是四通换向阀(如果有)或者压缩机损坏,将压缩机的接线恢复到原来的接法,用常规判断法检查四通换向阀的好坏。
0 R* R. m' y1 l" B$ @7 D5 n
6. 如果四通换向阀(如装有)检查是好的,则要将压缩机电流值与在相同工况条件下(压力和电压)压缩机性能曲线上的电流值加以比较,偏差值超过(±15%),则可以判断压缩机已经损坏。
! Z0 V. N. w/ s+ T2 |
 
2 {# [8 V8 g3 A
转自赢点制冷网www.gyd369.com