冷库冷风机匹配计算
5 M5 U, b6 o" m
一、冷藏库冷风机的匹配:
* o X3 h5 ~, Y8 Y. v0 x. q) O 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。
二、冷冻库冷风机的匹配:
" c/ v' L; X! D! @/ W1 P. ] 每立方米负荷按W0=70W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。
三、冷库加工间冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=110W/m?计算。
1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1;
2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。