中国制冷网行业论坛-
标题:
[求助]空调系统噪声问题
[打印本页]
作者:
panqinfei
时间:
2009-4-23 10:31
标题:
[求助]空调系统噪声问题
请教空调系统的噪声问题:一酒店(楼层共六层,酒店为楼层的一二楼)空调系统,冷却塔置于六楼屋面,两台螺杆式冷水机组以及冷冻泵、冷却泵均置于一楼空调机房内,冷冻泵、冷却泵均为两用一备,冷却管沿外墙接到屋面冷却塔。开机时,冷却系统管路会发出“嗡嗡”的声音,声音影响到三至六楼的相邻住户。请问有什么好的解决方法?急急急!!!
! |% r. D; w2 l/ B/ R! F
[此贴子已经被作者于2009-4-23 10:32:18编辑过]
作者:
741
时间:
2009-8-15 09:04
本帖最后由 741 于 2009-8-15 09:06 编辑
1 w. n* Z$ c4 l3 v
" A5 A; s# \8 u2 I2 a9 }
1.确定声音的原因,看震动最大的地方是哪里
3 W5 j n9 x8 B' M4 l$ S4 e
2.最有可能的原因是冷却塔风机的问题,光开谁碰不开冷却塔风机就知道是不是风机的问题了,如果是,那就要检查风机的固定,动平衡...甚至进风口堵塞严重也会造成风机噪音震动大
8 e3 T* e0 l( J& P7 K P- P
3.如果冷却塔的问题排除了,那么就网下找水泵,必要的时候可以开一个泵试试,不开主机,看看情况。
7 Z# i, z4 H7 n' s2 X' R2 B
4.如果两边都没问题,这段管路就剩下里面的水会动了.....
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-10 23:04
路过,留个脚印先.....
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-14 17:49
支持!顶一个先!!
作者:
jiangzhenyun
时间:
2009-12-11 19:52
不错 顶一个
作者:
小样
时间:
2010-3-27 16:12
顶上一脚
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5