中国制冷网行业论坛-
标题:
排气压力高报跳机
[打印本页]
作者:
lsl19740922
时间:
2009-5-19 20:51
标题:
排气压力高报跳机
我们用的是氟利昂螺杆机组,这几天老是
排气压力高报跳机。查了很多方面,还是不知道
作者:
lsl19740922
时间:
2009-5-22 20:19
经过这两天的检查,发觉是系统内不冷凝气体较多,把不冷凝气体排除后就能正常开机了
作者:
coolcom
时间:
2009-6-1 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
晨光
时间:
2009-6-12 07:41
是呀,我有2台,排气温度高,还没有解决呢?
作者:
胡宏方
时间:
2009-7-28 23:18
试一试
1 S9 X ~' S& s* B7 @9 f& r
第一步:停机系统排空。
6 @4 J" c0 v5 o4 Q. A
第二步:拆开壳管式冷凝器端盖,用毛刷刷洗后排气压力会下降,因为循环水中含藻、菌、锈类,敷贴在冷凝器管壁上,影响换热效果。