标题: 排气压力高报跳机 [打印本页]

作者: lsl19740922    时间: 2009-5-19 20:51
标题: 排气压力高报跳机
我们用的是氟利昂螺杆机组,这几天老是排气压力高报跳机。查了很多方面,还是不知道
作者: lsl19740922    时间: 2009-5-22 20:19
经过这两天的检查,发觉是系统内不冷凝气体较多,把不冷凝气体排除后就能正常开机了
作者: coolcom    时间: 2009-6-1 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晨光    时间: 2009-6-12 07:41
是呀,我有2台,排气温度高,还没有解决呢?
作者: 胡宏方    时间: 2009-7-28 23:18
试一试1 S9 X  ~' S& s* B7 @9 f& r
第一步:停机系统排空。
6 @4 J" c0 v5 o4 Q. A第二步:拆开壳管式冷凝器端盖,用毛刷刷洗后排气压力会下降,因为循环水中含藻、菌、锈类,敷贴在冷凝器管壁上,影响换热效果。