一、
冷藏库
冷风机的匹配:
, _" i2 c5 {5 J- I
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
6 {! [0 r4 I7 R, z6 @: e
% {# F4 R: d/ K* T3 j
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
: B- t) @, w# g) U# j
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
5 q" m! W9 w7 R) [
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
# Q/ T9 n7 Q' q. S& F4 Q6 h5 e
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
7 z: H3 s* m$ X: g6 V
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
9 j9 y# h0 d7 t: g- N! B
二、
冷冻库
冷风机的匹配:
. r7 a/ C9 Y) R) w/ `2 p6 q
每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
. O. {9 p/ E: V; {; K
1 h& i6 k9 b$ F2 I5 s0 M7 a/ ~0 D5 `
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
- E' {# W! `/ [* S( T& E4 W
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
; m! p/ |2 P$ f$ z# Z- q
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
% A7 p; u. p% l2 r
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
9 f( l- N# p2 Z& }
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
$ |: A; L- y2 j% c( P$ G
三、冷库加工间冷风机的匹配:
( M& l+ E" Y" a
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
" \ g: G2 \5 S$ t* X* D' u" \
% l5 y2 X, Q) h6 P$ z; F
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
# x7 D5 r2 v/ |/ M; c
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
9 T1 [, N0 V$ r! @1 S) O5 R8 n) u
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
) V2 K+ c7 m: K& r: u6 P# o
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。