中国制冷网行业论坛-
标题:
冷库冷风机匹配计算
[打印本页]
作者:
默默
时间:
2009-5-27 14:50
标题:
冷库冷风机匹配计算
一、
冷藏库
冷风机的匹配:
7 {# R! K! E9 J9 @% I
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
1 F' R8 d/ o* G) U
$ R G3 H7 h1 S3 ^8 L/ E, n1 D x
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
; z& b3 j7 f, y" k! _; h4 B% |
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
$ G7 D) E( l* o
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
! k8 M. J, `2 g. a
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
4 B( S7 \3 E# \$ K* g* B
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
. W) x3 ~6 O8 m+ q6 Y
二、
冷冻库
冷风机的匹配:
7 e4 h3 I' W! L2 }. j
每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
4 v, A u* n3 K. l4 N
3 a( f; R' L+ g/ A
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
" I. Y- b3 N; D O- O; y
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
* ^3 A) K/ F) s5 M
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
* ?/ B3 `; d& O+ p7 @) r
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
3 c- C, s$ \3 X6 v
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
2 D( k6 \4 X9 j7 V
三、冷库加工间冷风机的匹配:
/ F4 i- P5 Z. z9 T7 a
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
0 J: r) h6 p' i& p
6 m& q8 A( J/ H* d
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
5 c$ P' s A( _5 l" M$ @3 O8 R
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
/ J C5 a. y! `+ T$ f0 K
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
K9 `* s: a8 Q# ~5 u
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5