中国制冷网行业论坛-
标题:
空调不制冷了
[打印本页]
作者:
741
时间:
2009-6-5 08:20
标题:
空调不制冷了
有一台格力,2.5hp,以前是外机漏F,现在补好加F后,不能制冷,外机压力是0.7MPa不知道是怎么回事,还有就是外机打一会儿好象有四通阀换气那种气流声 谢谢各位了啊
作者:
741
时间:
2009-6-8 10:40
怎么没人理我啊?
) P a0 y$ M- o
还有个问题一台格力我把外机拆下来一后电空载,压缩机能启动,小管在出气,大管在吸气,我把四通阀给上电,小管在吸气,大管在出气, 现在问题是我把电关了以后过一会而在上电还是一样,大管在出气小管在吸气,而且大管出气的压力不是很大,小管吸气也不是很有力 这是怎么回事啊?谢谢了先```
作者:
fenqing
时间:
2009-6-8 14:14
四通阀换向不彻底了,
9 d" E4 }. e3 [& p
检查一下线圈,另外搞一些冷冻油润滑一下,再试试,如果问题依旧,可能是里面有铁销啥的了,用压缩空气吹下了,还有,别让制冷压缩机压缩空气,对压缩机很不好的
作者:
晨光
时间:
2009-6-8 20:43
第一个问题:你的排气压力太高了,你把外机清洗一下,在用真空泵重新抽真空,定量加F,试一下,
& s" @* H4 B. ]' V: Q
第二个问题:系统里没有气体的话,换向阀是换不过来,也就是说换向不好,你要加点气在里面,要达到0.2KG,在试一下换向阀,看是否灵活.
作者:
h454907308
时间:
2009-7-12 23:56
楼上的说的是问题的跟本 楼主看来不了解换向阀 它中间的阀块是靠压力推动的啊
作者:
h454907308
时间:
2009-7-13 00:02
补冲一下 外机打一会儿好象有四通阀换气那种气流声
2 j$ |8 ?9 a v, F4 A0 b" j
因该是高压安全阀泄压到低压了
0 O* n* i1 ^( R1 ?6 ?
不过那是N久以前的机子才有的 朋友你修的机子 哪年出的啊??
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5