中国制冷网行业论坛-
标题:
求助(汉中螺杆压缩机排气温度高,是什么原因造成的)
[打印本页]
作者:
晨光
时间:
2009-6-7 20:12
标题:
求助(汉中螺杆压缩机排气温度高,是什么原因造成的)
汉中螺杆压缩机冷水机组:水冷系统,出水要求10度,但压缩机满载时,排气温度高,高压很烫,低压回气有点冷,但没有露水,工作一会就智能模块保护,工作压力:低压0.5高压1.4.冷凝器才清洗过.请教高手,是什么原因造成的,怎么解决?谢谢!!!!
作者:
fenqing
时间:
2009-6-8 09:40
看样子是r22系统啊
# \; z; [* E* L
智能能模块保护是因为电机高温吧
8 K5 |4 t9 B. U1 |, L3 L
吸气压力这么高,排气压力又不高,排气温度又高。
6 }" `6 u+ ~. e# {! f
不知道你吸气压力的采集点在压缩机上还是在蒸发器(包括吸气管)测量的,如果不是在压缩机上,那么有可能有冰堵,冰堵地点是压缩机吸气过滤口,但是见过别的压缩机这样过,汉钟的这样没见过
& k/ a/ Q7 ]6 k* ~9 j, W
不过你可以检查一下,运行时在压缩机吸气口内侧(压缩机的电机腔)压缩机吸气口上的针阀测量一下吸气压力,如果低于蒸发器压力很多,比如0.2以下,那么基本就可以判定吸气滤网堵塞,常见的是冰堵,但也可能是别的东西赌了(如焊渣)。
5 i+ o3 a: o5 b9 U
如果你的低压0.5是在压缩机的低压段测的,那么很有可能是循环内有不凝性气体,但是没有高压报警的原因是不是你的冷却水温度比较低,所以冷凝压力也不高。
1 p) g( j1 C5 O$ d) J' p
再检查下吧,如果确定了原因,具体怎么操作再谈,如果不是我说的原因,那就再给些数据了
作者:
晨光
时间:
2009-6-8 20:33
谢谢你的帮助!!!
& i; V- j( h \# ]- h
是R22制冷剂
/ ]9 X: h# @1 M
应该是高压高温
5 \8 J9 g5 J2 r# I
吸气压力是在压缩机上针阀测的.
7 ]2 X- T) D; X0 O
冷冻机回露效果不好,高压很热.请问一下,混入空气怎么样排出来呢!
& X" K- y- P9 p4 {* j; T# p1 f
还可能有其它原因吗?
. ^" k" T2 O4 [; y
: v7 h% y- N5 ~# j$ M
& g2 J+ l) B7 v M$ s- ?
谢谢!!!
作者:
741
时间:
2009-6-9 09:36
这个我知道,停机,静置10分钟,让空气尽量集中在冷凝器顶部,然后打开最高位置的排气阀,注意不要开得太大,开个20秒,关闭 2分钟 ,再开个10秒 ,再关闭 2分钟 ,静置的时间长一点好,如果你有时间的话
% e, T* n; V% h6 I8 ^7 Y
当然不知道你的机器有多大的 ,反正就是这样开开关关 的,看看然后再开机看看有没有效果
作者:
晨光
时间:
2009-6-10 08:08
谢谢,最高位置是压缩机高压阀有个排气螺母,请问一下,要不要先把氟里昂集中在冷凝器里呢?
作者:
fenqing
时间:
2009-6-19 11:37
不用不用,如果是干式系统,只要机组运行,空气会慢慢的在蒸发器集中的,满液式的系统,空气在蒸发器可能会有一点。注意别在压缩机的排气阀上放气,要在冷凝器上最高的排气阀上放啊,压缩机里流速快,会被吹到冷凝器的,在冷凝器上放就可以,满液式系统,可以在蒸发器上少放点,影响不大。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5