大家一起来谈谈如何设计螺杆式冷水机组吧
& @" ^* X; `' Y& G6 y& I
首先规划型号
/ D9 }1 J( h6 f4 s2 i: O+ m
对于满液式水冷冷水机组,先要选择压缩机,现在市场可用的螺杆压缩机主要是汉钟,复盛,refcomp和bitzer四家,理论上都可以做满液。
5 v, n0 v, F# l. F# S: N% h
一般按照冷量工况蒸发5.3度,冷凝38度选取制冷量,过冷3度过热5度,当然这些参数都是可以修正,最好按照单压缩机来规划,然后组合后依据制冷量不重合再来规划双压缩机的,能使用单压机的可以稍后再规划双机,大多数客户不关心使用几台压缩机,但是也有个别的非要使用两台可以独立运行的产品,毕竟两台可靠性高些,但是成本也高。
) |( c4 l$ J) |+ a4 X* u
其次就是规划技术细节了
- s1 e5 c4 B2 j$ y
控制器,换热器,节流方式,节流控制方式,容量调节方式
- _; ]* {; ~1 N* K4 O0 b
5 z( M1 V1 E4 S- p3 w
未完待续
作者:
算算看看
时间:
2009-6-26 10:22
要确定控制器先要确定节流方式和容量控制方式
# R) a3 C6 ^: p- o% ]7 D8 H3 O: H
容量控制方式基本就是有级或无级控制,使用不同的压缩机和不同控制方式,需要的电磁阀数量不一样,比如汉钟和来富康的无级控制需要2个电磁阀,而有级控制至少需要3个电磁阀,比泽尔需要四个电磁阀,每个电磁阀都需要一个开关量,还要考虑到两台压缩机的情况。当然还会有些项目需要3-4台压缩机,但是初期可以先不考虑。
1 `. Y; e, @; I+ I% D
另外就是节流方式,满液式机组的节流一般采用电子膨胀阀,电动调节阀和节流孔板,以及部分厂家采用的电磁阀+节流孔板。这几种方式对主控制器的要求完全不一样,如果用固定孔板完全不需要主控,使用电调方式对主控的要求也是有好几种。根据各个公司的情况,如果公司有编程高手可以考虑用主控控制啊,如果没有
' F: s6 h7 H& i/ M6 y! u
只能从市场上找找有没有成熟的了,个人觉得孔板是个好东西,可以应对大多数普通工况,推荐选择啊
作者:
算算看看
时间:
2009-6-26 10:28
如果,是第一次开始设计,一定要从压缩机开始研究,一定要知道压缩机上每个接口干嘛用的,每个电路需要接什么,接口有啥要求,一般技术手册上写的比较清楚,但是关键是仔细看懂,理解为啥,直接打电话给压缩机销售工程师是个很好的方法,他们一般经验丰富,能让初学者少走弯路,而且一旦公司确定了这个型号的压缩机,他们一定会尽力帮你做好机组的。如果哪个销售工程师水平不行,那估计也做不了太久。所以一定充分利用好这个资源
作者:
算算看看
时间:
2009-6-30 16:53
本帖最后由 算算看看 于 2009-6-30 16:56 编辑
# G! R3 W+ f/ E: S% A
, Y( z/ A% ~4 I3 ?( U
两器的设计,其实可以不用设计,直接采购就行,厂家帮你设计,回来了可以审查一下
& P/ x3 j+ l0 o2 T- D
基本你要什么样的他们做什么样的,交给专业人士来做,东西好,还漂亮。
9 k0 B" _, j3 V9 P1 b; J/ o
而且压力容器设计及制造许可证,也是比较麻烦的。自己取证,实在是有点多余。
6 [- N1 y* j/ J" S0 z. I
当然,质量要好好控制,很多时候,好的零配件不是选出来的,是质量管出来的,因为就算是一个厂家的产品
+ k0 Q+ H5 b: d+ ]. h
管与不管,质量可能相差很大。
4 ~( _2 w$ o/ K! M
现在就连3000冷吨离心机的两器,配套厂家也可以制造了,所以,要走捷径啊
作者:
算算看看
时间:
2009-7-16 10:18
机器做好后的测试,一定要严格一些,制定具体的实验计划,有些过程是需要走的,不要怕机组损坏,如果机组设计的好,想人为弄坏都不是件容易的事,俗话说就是折腾一下他,断流啊,水量不足啊,冷却水高温啊,什么的,都试试,压缩机加载减载,啥的,出的问题越多越好,此时出问题比出厂出问题要好的多