如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
  B* t* ^& D1 P2 G1 G/ c4 N# y% I, {( S  L6 _$ P' d8 d7 s* n" c" Q4 f
确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。6 e) k! w9 h1 G: o/ V% M; v
5 z0 Y' n) l5 D. Z* u" [5 f
以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
1 X( W( n& o3 T$ Y7 h5 X- e2 |$ R3 W$ ^( ^- x2 O1 R
1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;: H8 J; b; }& }
$ A& [4 E% w$ K
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;
9 F( B1 u" _) D3 q
0 t# W7 T$ f" X4 N  m1 F9 g/ C3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;" I+ v9 h6 A8 k8 v& e
( k: t: V5 c1 m- S3 H0 j% J
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。
, b, [: ?% h" g! c9 n. H0 L# v! ]0 O. v, b
更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn