# d( n9 w- K+ L) H
库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
. V3 K% m) U" N; F# j5 `% t
+ p* Y0 B+ j* w: i3 u: D
冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
& w8 Z% l7 b3 Z( @5 ]- s4 j! t6 K
* b. y6 ]! Y( [
1.每个接点安装线号以便检修。
' k! H% j4 y( U/ f# _# T
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
" I# F- y/ J. J/ J6 p9 b
3.在每个接触器上标明名称。
. k% H4 N$ l) h5 j
4.将各电器元件导线用绑线固定。
6 w r8 u% G: P3 P
5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
9 C9 G/ c: K3 b
6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
4 m+ ` D3 t3 m! ^% T! k
7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
' V( v, p8 z; R3 ^# W2 m
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
( D7 V5 S7 o% j' F4 w. |
9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
6 D4 e/ S/ b* s# K, |1 x
10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
+ K. }$ y# g+ e: F. `
11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
7 R) Q; m* b- @1 ?
12.线管安装应美观牢固。
4 U5 Z2 U. Y" U7 |5 v$ y& M
{# \8 w( b# {; O) \0 i
制冷系统充氟、调试
9 }. n& W; r- M6 m) Z3 u0 ~
1 b' n6 `* h: h5 z+ R
1.测量电源电压。
: c2 d! l9 c" g- M, N) R
2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
- [9 B* W' u' s6 }
3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
2 n9 K1 O% S2 `% O' e6 ?& v3 V5 w
4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
8 j- S/ Z; c; r7 q J
5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
" D" X: Y( D$ G' l5 D
6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
4 P0 r) f& n( Y5 a
7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。