冷库配电系统安装要点
4 l% T1 v' J3 @- w% t0 N
库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
6 j9 k" y3 s, }
$ r4 E0 n& ], ]3 I2 Z' q+ F4 }$ s$ l
冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
9 n5 o8 [3 t# f
3 G+ ]/ ~. E2 P6 z% Z K( ^
1.每个接点安装线号以便检修。
8 m: F6 u) [7 X( h; a
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
( [0 C; }/ b/ ?; p+ h6 A
3.在每个接触器上标明名称。
! f2 K+ {. m2 c) d
4.将各电器元件导线用绑线固定。
* z& E7 a$ T6 ]9 I; p# [
5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
9 B, E' A# B \' P& j* q
6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
5 W3 f; k1 b0 K" {( I' x3 Z
7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
6 N* i4 ^+ w# W( T% t& {
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
1 ~& |' k* c( Y9 E7 a6 E
9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
1 }; }& `2 |! U8 P* Y. R+ m6 V! [
10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
' J! }! t% F$ n4 ]
11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
$ z) x3 S4 n6 L3 z: J( G) G
12.线管安装应美观牢固。
0 k( H2 ?/ a" T A5 ^
% s5 [- ~3 G; j) m0 G
制冷系统充氟、调试
/ ?) p! E* m& e3 E2 o4 H
; f L; p% D# d3 g+ R z0 S: M. Q& q: h
1.测量电源电压。
1 R" u) \3 T( J, h: n, ^" j8 b, U) ~
2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
( |4 I: }/ i; u7 y3 \1 Q1 q
3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
" P% D/ D/ z( K' F: V2 L) I. S) a2 @
4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
' \" r4 z- {. R3 @
5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
$ _, _" ~: l( `. r4 n& [& S6 i1 y5 x
6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
' C( A- f( L8 I
7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
7 ~# ]- [& w" L% J
8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
0 C( A/ d6 f/ m5 q5 _8 Y* e3 }- Q
1 A' b5 _' n" g, f7 }: ]
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
) Q+ u8 |6 o0 N% X' S- h" Q
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)