中国制冷网行业论坛-

标题: 冷库配电系统安装要点 [打印本页]

作者: 库德制冷    时间: 2015-12-24 16:07
标题: 冷库配电系统安装要点
: Q0 J' G9 @  e; T/ p  Y  I* A
     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。& S; P$ F' D0 Z! L! [
3 u$ M/ V6 }6 S! d2 X1 B
    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:* P7 i4 i3 }9 x1 \% Y

$ m# b& |0 \) h7 I1 Q    1.每个接点安装线号以便检修。
0 n5 D7 q8 p  F1 T, [    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
6 \- q% D( i1 t    3.在每个接触器上标明名称。+ A4 k) b7 h' I
    4.将各电器元件导线用绑线固定。
# G" V2 @+ J) F8 d" u: b+ h% q" O4 f    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
$ P- C% |0 L: U5 f* @+ i$ V    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。3 l' L) [: i, ?8 V8 p- v
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。5 w2 Y: P: p' h8 T6 ?
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。- `+ }, |8 `( g8 @
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
1 R- i0 M3 B4 c; `1 e4 B    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线8 X1 d) ]( Z. O: V& m
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
# W6 k& z2 o( K- s5 f1 K: i    12.线管安装应美观牢固。
/ q& T' W1 j. `6 X& ^5 m! N( V 3 q: O4 u" J8 O" }2 B
    制冷系统充氟、调试
$ D  w$ `4 E' P3 O- l% y
1 H5 E& J6 o) [4 B% C  L    1.测量电源电压。
& w; J  o: q" K6 i: q; O    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
4 {$ Z- E- j3 d/ [) I; w    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。/ ~! \3 s3 U4 d2 t5 Q4 s, O6 Q
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
/ n& X7 s* `) Q& H3 H% x    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
0 l/ S' ^0 Y" F! L! u5 C    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
9 L) t1 J9 b& X    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
9 Q# }% g- K3 D    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。$ G( L  P  L) X0 R7 R- K1 `

3 ~  N$ Q. l5 D4 [, r3 ]" e( k- j& c 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-06099 u6 i3 h( h7 e' [/ C





欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5