中国制冷网行业论坛-

标题: 冷库配电系统安装要点 [打印本页]

作者: 库德制冷    时间: 2015-12-24 16:07
标题: 冷库配电系统安装要点
# d( n9 w- K+ L) H
     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
. V3 K% m) U" N; F# j5 `% t
+ p* Y0 B+ j* w: i3 u: D    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
& w8 Z% l7 b3 Z( @5 ]- s4 j! t6 K * b. y6 ]! Y( [
    1.每个接点安装线号以便检修。
' k! H% j4 y( U/ f# _# T    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
" I# F- y/ J. J/ J6 p9 b    3.在每个接触器上标明名称。. k% H4 N$ l) h5 j
    4.将各电器元件导线用绑线固定。6 w  r8 u% G: P3 P
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
9 C9 G/ c: K3 b    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
4 m+ `  D3 t3 m! ^% T! k    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
' V( v, p8 z; R3 ^# W2 m    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。( D7 V5 S7 o% j' F4 w. |
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
6 D4 e/ S/ b* s# K, |1 x    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
+ K. }$ y# g+ e: F. `    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 7 R) Q; m* b- @1 ?
    12.线管安装应美观牢固。
4 U5 Z2 U. Y" U7 |5 v$ y& M
  {# \8 w( b# {; O) \0 i    制冷系统充氟、调试
9 }. n& W; r- M6 m) Z3 u0 ~ 1 b' n6 `* h: h5 z+ R
    1.测量电源电压。: c2 d! l9 c" g- M, N) R
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
- [9 B* W' u' s6 }    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
2 n9 K1 O% S2 `% O' e6 ?& v3 V5 w    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
8 j- S/ Z; c; r7 q  J    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳" D" X: Y( D$ G' l5 D
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
4 P0 r) f& n( Y5 a    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。5 I3 K; I6 \% C
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。8 m" t: n. z3 a* P! d3 `  l
2 N  Z4 Z* \# c! G( J, U
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
) K3 h' X& o# `9 L, ~$ S7 s! H




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5