工业压缩机是冷水机中重中之重的一个组件,担负着整机“心脏”的功能。对于它的选择计算,主要包括制冷量、轴功率、配套电动机功率及冷却水消耗量的计算。
; X3 B: j; A% m% |: @4 @3 @    进行这几项计算之前应确定冷水机的制冷循环型式,使用的制冷剂和工作参数,并计算出制冷循环的主要性能指标。结合压缩机选型要点,初步确定压缩机的单机容量和台数,选定压缩机的型号。# x- e  z. f6 [8 L
    然后按照制冷量计算方法计算出压缩机在使用工况下的制冷量,如果压缩机的制冷量不符合设计要求,则重新选定压缩机型号,再做计算,知道选定的压缩机的制冷量满足设计要求后,再进行后三项的计算。
8 `% g! y' s3 Q5 B. B- Q2 j8 Z1、工业冷水机制冷压缩机制冷量的计算:按照确定的循环工作参数(主要是冷凝温度和蒸发温度),根据工厂提供的压缩机性能曲线来确定所选的压缩机的制冷量。$ A# r5 _3 d* Z9 s. z: l5 V! u
2、工业冷水机制冷压缩机轴功率的计算:同样可按制冷量的计算方法来进行确定,不过只适用于单机双级压缩机。双级压缩机应分别计算高压级的轴功率和低压级的轴功率。单机双级压缩机的轴功率为高、低压级轴功率之和。/ E7 @1 o6 {7 D; e, n4 U
3、工业冷水机制冷压缩机配用电动机功率的确定:它是根据压缩机所需轴功率,考虑传动效率并计及工况变动,电压波动和启动转矩等因素的附加系数后计算确定的。
3 p8 ^" o" ?$ j; i$ T5 r4、工业冷水机制冷压缩机冷却水消耗量的计算:对于采用冷却水来冷却气缸的压缩机,其冷却水的消耗量应按照制造厂提供的数据来确定。
4 g' w: ~$ E9 [' m- I2 M: I