中国制冷网行业论坛-
标题:
如何更换螺杆式冷水机膨胀阀
[打印本页]
作者:
www.hxzlcn.com
时间:
2016-5-27 15:03
标题:
如何更换螺杆式冷水机膨胀阀
螺杆式冷水机因其制冷量大、故障少、运行平稳在各行各业都得到了广泛的应用,它也是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀四大部件,以及电路控制、机架组成。一般情况下膨胀阀是很少坏的,但如果被撞击而造成损坏,膨胀阀的更换是非常专业的,华祥制冷技术阐述下更换的步骤及注意事项。
8 I2 ^- f) W6 G4 O% r; r9 Q
1把机组周围的场地清理干净,以利于维修做业。
4 D1 p6 I( c: S2 e( `; D2 c- ^
2开机把机组的制冷剂回收到制冷机组的冷凝器中,不专业的人员没有回收而把制冷剂放掉了,这样给客户会造成很大损失。
( b. h" V% ]. X4 N
3关掉机组的电源,挂上有人作业禁止闭合的标识。
2 T4 e1 ?8 t. j+ Z* L
4拆除机组原有的膨胀阀。
) F b8 ~/ `9 A" e# ^- O7 b
5把新的膨胀阀焊接到管到上,在这里要特别注意:膨胀阀的温度探头的位置一定要包扎正确。
; e- }/ `2 l& s4 x0 I
一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8(22mm)时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
( z% G3 ^6 d- q
6给制冷机组抽真空,抽真空的时间一般看机组的大小,机组越大抽真空的时间越长。
9 a5 V: i4 f2 V# p, V0 q8 f
7再次检查机组的电路系统,制冷系统试机,有时候制冷剂没有完全到系统中,一般要适当补加一些,具体看机组的运行状况。
+ |+ a- l7 V' f# H8 i9 D4 _8 c
8清理现场。
- a0 D+ ]% G9 T9 I
华祥制冷在工业冷水机的制造维修方面有丰富的经验,更多内容欢迎进入官网的制冷知识专栏了解。
! E4 I% J2 ]$ O/ Y2 f5 o/ v
5 h# d# m+ y' Y/ S
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5