石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
( F' I* O7 z; L( _涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
4 n9 X2 L$ v9 Q  y9 C# I0 ^. Q7 i0 D( G2 l3 V. @
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:, Z' _. _; J8 x# O5 B  t" g
& q. }$ y0 F8 ?1 E- F/ b! s' F
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
, W. d$ d) k* h. c* X1 b1 v) Z+ |, v2 }! O( t0 R% r8 h
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。, w% L/ q" T& v& V* {

8 q5 f& |4 A7 Q5 q  r3 h( a. R3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
# Q& V: d7 _1 H
2 R; Q, p! t! c+ }! `: w4 i4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
7 u. D7 C* _4 {