特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序9 p, z7 f" T: o' ~: P7 x
机组启动步骤2 g% q$ r4 t& B9 C
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常8 d7 l" F4 d, B$ t
2.开启冷冻水进|出水阀门# I' t7 T$ _& `# H2 B1 P: W" }# V
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
; T! U! m( T- \  W% u- C( _4 i" Q3 O4.开启冷却水进/出水阀门
0 w  _' K" b0 v, [& b  x+ U0 n5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;" ?( \9 H6 {1 i3 C
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
/ ?9 i; \9 Z- l$ F6 ]7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)8 m. X1 u4 R2 l  j+ v, _
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
, x, S9 p& p1 u" w* P9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;7 @# {/ \( c/ u
10.检查机组运行电压,电流;" O/ S# v' P) V) Q! t1 P! S. o4 p
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;5 ]; d2 S( S1 h( {
12.检查机组运行声音,是否正常;9 m) j# g; f9 [3 o
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
* \) v' K# u. s5 J( ^, H8 q/ l2 F1 v8 z' n9 T7 Y) t4 n4 X: o
机组运行记录内容:( t! t  }  B3 G+ R( L1 j2 F; l6 H; y
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
2 n/ p' ^+ i2 w* b0 N2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;6 d. w9 q7 i5 b
3压缩机运行电压/电流;" ?3 {# P/ Y' D
4压缩机启动次数,运行时间;
* q1 Q" f1 h& E2 p0 v' R# G5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:  D( e) b7 l9 Z0 D) T' i) i3 @
6冷却塔风扇运行电压,电流;
0 X" r3 Q% k! A7 i
/ q2 k9 @- x, X" Z0 C' W1 b" J机组停机步骤:
( i8 e9 B3 H6 b& @+ O( B1确认机组本次运行时间大于30分钟:6 p" m' D, {8 {) g8 O
2机组正常停机,待机组完全停止后;/ l% {, u) ]4 i7 v. i1 \1 ?9 m1 `: o- F
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;$ M! I  {5 \1 n# j$ a. Y  m
4关闭冷却水进/出水阀门;
# Q  h2 u% I% W+ X' d2 b0 Z5关闭冷却塔风扇
5 a* y) w+ ]2 x3 f% |% Y6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;$ M* k4 v4 K' S4 i; ~6 R! P
7关闭冷冻水进/出水阀门;
作者: DML    时间: 2016-11-30 09:59