中国制冷网行业论坛-
标题:
特灵RTWD水冷螺杆机组 电控 控制器 电脑板 电路板 维修 替...
[打印本页]
作者:
DML
时间:
2016-11-30 09:57
标题:
特灵RTWD水冷螺杆机组 电控 控制器 电脑板 电路板 维修 替...
特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
c& w: [2 f+ R, }0 t6 {0 b( L
机组启动步骤
. b% [6 Q, s4 G9 U! R9 T
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常
% W. q+ S5 K+ Q
2.开启冷冻水进|出水阀门
* K, Q3 d+ o6 y' Y; A) u
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
0 o$ O1 P# ~" G* |$ G4 E
4.开启冷却水进/出水阀门
: \- B: u( w6 W# L, Y: D4 }* ~
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
' z7 O! d- q4 N& e; u/ m
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
& E$ i) Y; l$ y, a7 l2 ~
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)
- R. g! m& {5 S( a, V- E
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
5 w" ?* ~- c; @, _# h% S4 j3 [
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
& L- L) [0 [$ w! k: `/ k* \/ d
10.检查机组运行电压,电流;
( L+ f( d1 B% R# ^, G& I
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
. N# C( ?! \- G. U- E4 p/ \: p: ]) r
12.检查机组运行声音,是否正常;
" T% K: G- K9 t) }7 ]# O4 p3 _+ h" W
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
0 t3 Q) a5 k' l( I! X2 F1 }
. {- M" | \7 P, G( F& v5 {
机组运行记录内容:
, E1 a. j. v4 n* T* P$ G% I6 D% ~2 l
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
0 n! G5 o+ M$ I& K$ K5 l
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
2 m, ?0 L C/ T& w- B5 Q
3压缩机运行电压/电流;
$ G0 P P& Z2 x8 Z3 m
4压缩机启动次数,运行时间;
/ E X7 b& G! P( d1 h
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:
N; _- ~, n1 g' w; z0 y
6冷却塔风扇运行电压,电流;
" {# `2 F, A( n2 e* n
8 @# U) h7 C6 J/ t% Z
机组停机步骤:
7 Q- W4 F, q8 h9 d' i y
1确认机组本次运行时间大于30分钟:
3 x( f$ z( L5 [' a
2机组正常停机,待机组完全停止后;
8 s$ c P7 t( m. R# w" c
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
; F) t# i1 s: O( Z/ `# c6 O4 l
4关闭冷却水进/出水阀门;
7 v9 f# ^$ X7 t% i
5关闭冷却塔风扇
5 C& v; a9 {; w6 `+ H6 W
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
/ x( J) p$ F4 c# J
7关闭冷冻水进/出水阀门;
作者:
DML
时间:
2016-11-30 09:59
过楼必顶
作者:
szwzyh888
时间:
2018-5-17 13:48
谢谢分享
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5