  济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
' |0 c1 O  @  Z% R) V0 ^5 R% ~" u3 ~) Z
       一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。- g8 Q9 T* X# e3 x; e) f

1 f: j- T$ N7 `       二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
$ I5 X& O9 R0 N; h& f/ Y( L4 i. {$ n, I, m& l  Q
       三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。4 o# W, x: L' H: Q  S4 P% G+ V

8 G* Y; N( z0 V       四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。2 u9 B4 \3 E' t( H7 B1 h% f) P3 g

. F2 x/ s  j+ k       五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
! k+ Y8 s, c6 T1 q- P: I# N4 G# o2 l  @% n' i! \7 t& f0 ~
       六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
5 e: l6 P* L  c/ G# ?6 z2 i$ h( {  b  f
       七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
* {; ?8 [' k1 Q9 u7 X: J8 f/ D- h. C! T, K* e) S
       八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。) j, X0 l  d, F5 B

, N. C" M1 S3 O9 c  济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。