中国制冷网行业论坛-

标题: 工业上如何使用冷水机组 [打印本页]

作者: cxe123    时间: 2018-8-2 10:56
标题: 工业上如何使用冷水机组
如何使用冷水机组
. i/ N6 `& {9 T6 Z* Y事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
3 x/ F% F7 d6 ~需要从模具中计算冰水能量;
% C* B# g" s0 ], r  dQ= W×C×?T×S
( r0 P% L- j" g. q4 n其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
0 _. u9 ]# s% r* [0 {- eW是塑料原料的重量kg/h;
% w/ V8 o$ h' t) I塑料原料热Kal/kg°C;
8 j2 z8 T$ @& m1 E& J?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);1 a, \' V  p  v, q
S是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。
# q, ^& ^/ P* I- ^7 h! l1 D例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
2 p2 \+ e9 ~+ `  E在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
3 F; e. P) R4 V$ \! [- q7 c模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。4 x! T) h/ J: T: R1 p3 Q6 t  X
二。冰水温差
& e8 L! F, w/ C! }+ A模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
" t* k: m& p$ Q0 i" I! _, q模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。/ N7 V9 F% U6 N5 q* I1 b1 ]4 C( {
第三,冰流3 c) T+ q1 y9 C
模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:
: o1 |3 P7 F2 m! `! v) @6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。7 q7 }) z9 z- y0 P1 K
道德原则,冰水$ G+ L" E% {2 i5 ]; d% j
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
, {$ v% T" Z, Y3 A: ^, u6 fV. Chiller流动压力" j  {0 \4 @0 S* J
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
+ i9 D6 ?1 w! E8 P# Y流动与直径之间的关系如下:
+ N* d2 @/ o- b! Q管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’  P4 v7 C" {4 v) H3 W6 }
流程1220356090130230564 b0 N) R) M" a$ @% Z7 Y8 b" L
六、液压油和枪管进给段的冷却
( F, z% O- C9 J9 a( I通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。% K: _4 h: l* [9 r" V
七。冰水管道保温
' h6 G1 p9 a) K- Z9 _4 M冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
% B6 T& |0 F! X冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但3 b$ }5 H4 o% Z% a0 Y  |
长于5m,还要考虑适当的保温程度。/ d/ _! n9 H* a
日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热  P9 P2 r* Z' `; S
材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
9 A% y( b' e# y7 U( t3 }+ e$ Z聚乙烯PE 160~310~0~70 70/ X- |* g  `9 t- {! j: O) |2 O2 Q
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35
) Z" J0 v+ m5 q: T- o$ r8 F" Z尼龙尼龙230~300~25~70 0.58/ F; Z+ O9 v: v0 {2 S7 B% \+ V
聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130, [7 @: D8 p* U$ ^# `
Poly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.484 A! i+ A( p5 B0 A$ n
ABS 180~260~40~80 0.4% u7 [, w3 N; @8 l3 h4 v  a! W
文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375