标题: 工业上如何使用冷水机组
如何使用冷水机组3 m# B7 w/ A! r9 y( o+ i* E# T) a
事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
8 ^/ G& d6 E2 {3 G. O需要从模具中计算冰水能量;
* m$ ]9 H0 h, G4 B+ j! QQ= W×C×?T×S
. j" L9 b' l3 Z* }其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
$ Z) O1 V1 k3 C3 Y5 D  J9 eW是塑料原料的重量kg/h;9 ]) n; G4 C5 U% A5 ^6 P
塑料原料热Kal/kg°C;
  F9 c8 C6 i0 Z1 Q?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);. w6 T2 H" N! m/ v# O: b' @. t6 n
S是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。4 }2 G& h1 w0 z0 j* i+ C
例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
5 S" f! a( i7 D4 v  J在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
/ ~- B" J, T) r8 O模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。
7 b0 f9 q( e; I8 w9 i二。冰水温差
; L; p0 i0 O; W9 j6 I4 o模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。( O' l0 d1 ?, @- B& ?# j( H
模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。4 y+ w6 Z6 g7 y9 Y0 [& d; _$ @
第三,冰流0 g0 q% f: Q3 B
模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:1 q- ^# R3 n5 y* e4 g
6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。
$ Y0 O0 W' R" X: y/ N( I3 U道德原则,冰水
/ U7 y" Z# t$ A- X* J水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。  W: o6 |$ Q7 j$ o: X  p+ ~' d
V. Chiller流动压力: C& E/ Q, _; B4 I3 n
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
0 {+ L9 K' _2 T, m( U流动与直径之间的关系如下:% F/ M2 K* r4 x0 ^9 i
管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’0 h( t1 z9 I  r! I0 w
流程122035609013023056
, \6 v4 |' m2 U1 Y. n. X六、液压油和枪管进给段的冷却
2 N" R8 ^7 P- J' S( K: c通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。
' r9 S+ C! K% m2 Y( g七。冰水管道保温
8 p  B" K2 n- O( a- R- g1 W. w7 a冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
. L, b3 Y- L; K6 Y5 C冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
( E+ y7 T! H! z. i9 {2 X长于5m,还要考虑适当的保温程度。, U, Q! B5 O1 J7 s) b
日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热
- M1 A5 o2 X- \4 Q材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C0 C: k% L! B3 O1 d4 R& f+ P: d+ T
聚乙烯PE 160~310~0~70 70' u. r; Y& g! @! [  m
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35
. T1 s$ ^; E- U1 a1 c尼龙尼龙230~300~25~70 0.58+ r( x$ T4 i  e; y0 B& R. _
聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
6 k. p' Q5 t( |! }5 p- U2 A, }; `Poly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.480 X/ {4 S& b: p) U. t, b" U
ABS 180~260~40~80 0.4* g. Y9 O4 d5 R! j8 \& j' `5 J
文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375