标题: 如何清洗冷水机中冷凝器形成的水垢?
冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。, v, d2 C8 o- o. |/ e
水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。
6 X1 }2 e; u" n# H( c! i那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:9 S0 G7 T+ ~3 c; V# i' M3 K  U1 m1 v
一、物理清洗法
1 R0 y: z7 v3 I+ r首先采用软轴毛刷清洗,软轴是靠清洗机的电机带动转动的,软轴最前方有一根尼龙毛刷,使用时将软轴及毛刷伸入冷凝器铜管内,通过高速旋转前进的毛刷来清除铜管内的污垢。最后再用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。# L7 o4 \) z: S( m; ]5 h
这种方法最大的优点就是省去化学清洗液的费用,避免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀。其缺点就是对于粘结性强的硬垢和腐蚀产物,清洗效果不好,而且清洗操作比较费时费力。) O5 D. m0 P. j5 O$ y. O2 h
二、化学清洗法
& x' e1 Y5 S6 V这里用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。化学清洗法有三种方式,视情况选择:
. n7 k* O1 n3 J3 x1 ]第一种方式:将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。+ {. v% k6 k3 j
第二种方式:在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。
7 A# c: f( J+ w! Z! ~3 O第三种方式:将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。/ I" K  X; X% f1 {. L, v! m2 M3 ?
这种方法最大的优点是除垢彻底,减轻工人的工作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的废液排放问题,清洗液的价格比较贵。所以提醒大家在进行化学清洗时一定要注意溶液比例,循环、浸泡时间,防止冷凝器被腐蚀。. y( L* z) \% G- h& \9 G. K
总之,冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除,清除的时间可根据水质和结垢的情况来确定,但至少每年一次。冷凝器如果出现过硬的水垢,小编建议采用化学清洗与物理清洗结合的方式。先用清洗液浸泡冷凝器,待水垢软化后,再用物理清洗方法除垢。
% v0 g. S5 K8 S; t" b( M
作者: abbbcca    时间: 2018-8-27 06:02
牛啊,想不到的强帖
; I5 p# @$ e0 v
% |9 {* ~# Y) w! w" g! x. {& }; k, w. l
) C2 p  \( C4 O! g; X' b) ~
0 y* w7 L$ r6 k( ^* r& p& V
: g7 A" i- n; T9 p
* u" l8 n  u0 G5 ^
8 A9 d, W1 t8 c( T

, c7 P9 @/ U. J2 Z, g6 S9 J/ i( c

: u% |# e, u' l/ o% a: s1 q/ e, o0 @; k7 c1 X
國小作文   gfgfgf.com.tw/zybj/qjys/   2018年08月27日 職場指南0 x' L$ N+ h, T4 E7 I1 O6 |
中醫五穀雜糧養生    愛情話語 gfgfgf.com.tw/zycs/yaxd/  短髮髮型   中醫減肥       gfgfgf.com.tw/zybj/zyjf/  生日快樂祝賀詞




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5