中国制冷网行业论坛-

标题: 激光冷水机温度设置方法 [打印本页]

作者: coolingstyle    时间: 2020-8-30 17:17
标题: 激光冷水机温度设置方法
  众所周知,激光冷水机是激光切割设备的标配冷却设备。然而,在日常使用的过程中,为了可以确保激光切割机在恒温状态下稳定持续的正常运作,都需要对它的温度设置一个范围。那么您知道激光冷水机温度设置方法是什么吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
3 U" f% T+ s* A2 R  n! _, |! j
7 F4 \% C& s4 i7 C+ z( t/ u[attach]1843[/attach]
- b" E$ P' x6 M6 k# N/ Y& w6 D/ a, j
; J# G* c, U# L2 u  激光冷水机温度设置方法:(以CS-ACC-H700系列为例)
2 W, |& w8 E0 w/ L5 L4 g  s; x
  激光冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。" G! C  W6 B6 t
6 J& v) D2 t3 Q; Y4 G6 M! H
  1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
# W6 S! k8 b/ m5 E# D
6 I9 a( N* u6 H9 Y% W, A7 u  2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。
* @0 b9 _- u  H8 N
( R% U  Z/ L# I% J) A) j! L  3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。
) D5 ]+ W! v% O, o/ x0 [+ F& J' g- N4 m
  4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。# r0 C' x1 H/ t+ o: \  g3 c

: C# D& }* ^; ?% F8 J: t# K  以上所介绍的内容,就是激光冷水机温度设置方法。大家可根据实际需求,通过此方法来对激光冷水机的温度进行设置。
: g: m  M  U4 O8 `! t! `8 g$ z
% y/ {* |! e/ J3 C3 V  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
0 ^+ S9 X5 h0 b% w0 E8 w7 c




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5