中国制冷网行业论坛-
标题:
工业冷水机开机不通电该怎么处理?-酷凌时代
[打印本页]
作者:
coolingstyle
时间:
2019-8-19 14:02
标题:
工业冷水机开机不通电该怎么处理?-酷凌时代
众所周知,工业冷水机是一种可以广泛应用于很多工业领域中所使用的冷水机产品。将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,而后有机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。但是,工业冷水机在长期的使用后,有时难免也会遇到开机不通电的情况。那么工业冷水机开机不通电该怎么处理呢?
) f/ ?# U! D! s
$ k. Y" [9 q9 x# W3 D+ F2 e
[attach]1878[/attach]
6 Q1 D+ C( y# E' @- J, O
& q( y# e0 R+ [$ k6 O" i3 m
工业冷水机开机不通电的原因分析及处理方法:
9 d3 P2 g% H! f! M! W2 d
% K3 S6 b" O& z, u- z% b
1、是否停电。
9 h& H& @( Z: g; K
* U+ S! X* U4 [1 E
处理方法:待来电后继续工作。
' b+ ]- F; p9 D! m3 J) w" T% a
9 H1 m; v4 y5 b% X( W) H& u
2、电源插座是否没接好。
5 O4 F p8 G7 q) t5 h8 n/ o7 ~, W
# ~7 g4 r a( P: u) t2 N/ a
处理方法:电线重新接好。
& |# C! X% v& ]- v+ Y
* y- s# Y7 v+ d2 o. H9 x2 K# |6 b
3、电源线接触不好。
# Y; p' i% D: H1 X( R: c# m
) U2 c0 u6 y5 l8 V8 q- K! }
处理方法:检查电源接口,电源线是否插到位。
/ h/ V# [- O' [+ |; W, [. P
4 o: k/ I8 I- J! z2 L, [# i
4、电源相序不对(对三相四线有用)。
0 H" A/ N: M2 m: T- q
' t# \- D3 v& w
处理方法:任意对换两相电源线。
_5 \) c; P7 S/ ?8 M" }
: M4 s* m$ X* {+ i- W& N
5、电压不稳定。
) a M6 C4 q% d) E
9 t5 [9 C4 r; g
处理方法:确保接上稳定的输入电压。
4 ]% y5 K5 T# A3 ]$ D+ [
8 N% i0 s5 b7 d
6、保险丝熔断。
! ^1 b, D. G, c7 z
4 R7 ~" A2 i, W8 H2 _
处理方法:拉出机器上电源接口的保险管盒。
2 ?- P) Z" c" @, _& m# V( D
# i6 ?' Q8 ]5 e# W6 F
7、冷水机内部接线松动。
! n7 \# y0 z- ^6 K
+ s! D& t- t* S {' @
处理方法:让专业人士拆机检测。
* S6 J7 x# b- Y0 K9 f2 C' i9 k8 \
% _5 o/ D5 s, U7 d m4 Z
以上所介绍的内容,就是工业冷水机开机不通电的原因分析及处理方法。工业冷水机出现开机不通电的原因不同,因此,我们在处理开机不通电时,要先分析原因,再针对原因进行相对应的处理。
% w4 t. c. \8 K9 p* w( Q9 l
7 V4 T) Q8 p" P% d1 W
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
* i& z; w& f. M0 ?+ d
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5