  相信大家都知道,激光切割机在工作的过程中,都离不开激光冷水机的使用。因为激光冷水机主要起到的效果就是降温,假如不能起到降温的效果,很有可能就会直接影响激光切割机工作的进行。而在实际的使用的过程中,激光冷水机有时候会循环水升温过快的情况,那么激光冷水机循环水升温过快怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
* S$ w% q6 I5 a# U4 }$ `- P. `0 r. |; O" v% z3 P
[attach]1900[/attach]
. N" d8 t  [4 y* Z/ T

8 w" C) T( V, n8 z) R  激光冷水机循环水升温过快的可能原因:5 v+ ?7 q% z6 y: l$ o

# @5 e, B1 Y9 P, E0 X  1、激光冷水机工作环境温度超过40℃。
$ O! [$ p/ ~4 m+ ]" Q$ O. N) |$ w  z- n3 X( ^5 b
  2、防尘网积尘堵塞或者机器摆放位置不通风。4 s/ O' V% i( Q6 p4 X, s6 S9 D

/ m7 `1 v' W2 V$ j  3、激光冷水机对外热负载超标。
! W1 e1 \8 z3 @$ E5 ~5 u5 }& x' ]( M% a1 O$ f
  4、激光冷水机工作电压偏低。
+ d5 k7 _. b# Z; O3 o+ Y$ V5 {$ b' j& [, h# w& c
  激光冷水机循环水升温过快的解决方法:
) S9 I3 R9 ~( a$ ^$ A( T1 E* y
6 j$ ]8 J3 [$ R2 Z. p  1、改善通风,保证激光冷水机运行环境在40度以下。
9 G$ Q) ?" U9 L. j) V& i% u) c9 H9 A% C! N
  2、定期清洗防尘网以及激光冷水机内冷凝器铝翅片的积尘,将激光冷水机摆放在通风的位置。9 n/ L+ p. d! R2 I" s5 m
$ l* h3 H- V* g
  3、降低激光冷水机的热负载,或选用制冷量更大的机型。
. B  v& L9 Y& h( N$ B( u, }; Q# m0 ^- t1 O3 T; G+ h  `! w
  4、改善供电线路或者使用激光冷水机稳压器。
( Y0 C4 M) p, g
6 w# c( T' x* z+ j1 U- u  以上所介绍的内容,就是激光冷水机循环水升温过快可能原因及相应的解决方法。如果客户没有按照正确的操作方法进行操作,也有可能会造成循环水升温过快的情况出现。