中国制冷网行业论坛-

标题: 如何应对小型冷水机出现结霜的情况?-酷凌时代 [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2019-11-5 15:33
标题: 如何应对小型冷水机出现结霜的情况?-酷凌时代
  相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:* @0 S4 |9 S2 Q0 }; c  X9 u, y
0 i7 M- R( N2 N- x9 [) W: P, c
[attach]1927[/attach]! V/ Q2 o: r. n3 Z% `, P
4 k' k% v& f& P) ^; W1 h7 _2 V% c
  小型冷水机出现结霜的应对方法:. V  u& |$ @1 d% f3 a6 Y

% _  I& _" \) W: O! F" D" q( x  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。
2 k& m) d- O3 U; {; ]7 L) g: Q4 `
6 O! l+ U# E: ^$ v8 ]' H: H* k  2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。% c8 `5 s6 y% s8 t5 G

) z- F: Z; ?$ o4 l  3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。# Q" ~0 P6 b9 C- T4 T' Q

+ k, h% C. U6 ?* p0 E1 n  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
1 ]  E. N' r! A2 {$ E" H' b# [" V1 p; G$ [# m, @& U
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。0 b) ^8 Q) M7 i* m7 l! ]$ q

) G' S( ^+ e& U5 }0 P: [  6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。* h& e2 r8 j( e# k

. W4 A" V9 R7 K% K  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5