% f! t R" ]' z% c 如果在激光冷水机开机运行30分钟后,检测到压缩机的吸气温度低于0度,则说明水侧换热器中水流量不够导致蒸发温度和蒸发压力下跌,并导致氟里昂在蒸发器流向压缩机的吸气管道中还在蒸发吸热,才会导致压缩机吸气温度低于0度。在正常水流量下,压缩机的吸气温度一般均会大于0℃,低于此值需排除水系统问题。8 ^: ]8 f. \% J: h: P
9 o! b+ Q1 [0 a! _2 v 4、水泵运行电流检测/ W" v) u3 Q! w3 ^5 F) y
$ \, t* R. ^8 H 通过检测激光冷水机水泵运行电流,与额定电流比较,可以判断出现行实际的水流量比水泵额定水流量是大还是小,与前面几项参数一起综合判断,才能得出一个确切的水系统检测分析判断报告。+ n/ j e" H/ s V
1 N8 _% T, b+ _8 f; f. N% J3 X
通过以上四个方面的测量,我们就可以有效地测量出激光冷水机的冷冻水流量了。+ [$ u% V' z' L, h9 M, V/ K
& T: V W5 G) ~9 t- n; m# y
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn. z3 S0 Y9 b# ^' [& Q1 f3 a2 _