中国制冷网行业论坛-

标题: 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代 [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2020-4-9 11:45
标题: 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
8 P$ W/ r, }$ W
4 {2 p: }! E+ q; p  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:! Q  d. i/ `1 \$ O/ S3 V0 b. p: R

' Z; Q7 O3 R; J/ i6 \0 ~  1、电流法:
: y/ N# r& k6 i# P
1 y- b6 f! B- N/ E  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。. Y# M8 R5 y+ g* \  ?

* y, c# y; q8 M; q+ R9 _- Q  2、表压法:( y/ \2 \6 }8 n  A! q5 Q; U

( d5 K/ i& V9 m  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。2 T+ Q2 n, A* }1 a% |( N9 s

6 X/ D2 _! D8 S& n( [, u  3、观察法:* B% N4 ], R2 G9 T( Q+ h% S2 n9 i( ?
4 `' o: ?9 T+ Y5 u/ g8 Y$ F- ]3 a' V
  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。! A" u$ ~+ \* B4 i% t0 m
6 ?# \5 _; Q. s2 G" Z
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
7 s2 X8 m8 o& d& M5 L. h
9 Q7 z6 {0 a. Z3 E: C  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn
$ y+ {, O+ {/ _




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5