中国制冷网行业论坛-
标题:
紫外激光冷水机进出水温差小的可能情况及解决方法
[打印本页]
作者:
酷凌时代
时间:
2020-4-17 16:58
标题:
紫外激光冷水机进出水温差小的可能情况及解决方法
众所周知,紫外激光冷水机目前已成为许多行业的必备的一种冷却设备,特别是在激光行业的应用尤其广。而在紫外激光冷水机使用的过程中,随着机器的磨损老化、使用不当或者其他的一些原因,难免会出现一些故障,导致出现紫外激光冷水机进出水温差相差很小的情况。那么紫外激光冷水机进出水温差小怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
& I$ Z2 l W1 q3 v% X3 G0 L( V# N9 Y. @
8 r4 p0 s7 i- J8 }/ v
紫外激光冷水机进出水温差小的可能情况:
# g+ K8 \" |5 h9 w7 H+ \
" ^* l7 E0 E' c
现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。
$ G& ^. U2 P; J- C
& c3 \/ p6 |) H
紫外激光冷水机进出水温差过小的解决方法:
9 v# T$ F: A1 D; D
0 M# L1 w; G6 o6 E i, x0 Q
1、紫外激光冷水机的输出冷量小,比如产品本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察紫外激光冷水机运行电流等参数来做初步判断。
$ x% J( s0 l: `: ^8 g( m( L$ Q$ ?
8 [$ R7 B2 e a1 u* J
2、可能是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响紫外激光冷水机换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
6 |. k3 `9 q) t, H, H
7 ]& n8 p# A. X! o" L$ G, |" [
3、排除以上问题后,可以考虑看是否是传感器或者温度表不准确。
* j. p w4 h9 M7 x# b: x" \' O+ p
1 j' v9 S b8 h( N f0 F7 M
若通过以上方法,还未能解决问题的话,建议还是联系酷凌时代冷水机厂家安排售后服务人员上门进行检修,并对紫外激光冷水机进行全面维护保养。
- d$ w% z& M, i1 p* d) L! i3 m% W- g
J& ]' b* g1 u' u6 ~0 P
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:
https://www.coolingstyle.com.cn