中国制冷网行业论坛-

标题: 制冷效果求救 [打印本页]

作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-7-22 14:47
标题: 制冷效果求救
吉荣中央空调制冷效果不好,在天气热时就会高压报警,压力在4.5公斤,请问是什么原因,有什么办法处理?
作者: 741    时间: 2009-7-22 14:47
可能是冷凝器翅片脏堵而制散热不良的问提,要高压清洗!
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-22 14:47
冷凝器已经清洗干净,没有脏堵,然后他是两台9千瓦压缩机,外机装在楼顶,如果压力加到5-5.5公斤,就会频繁报警,不启动,减少到4.5公斤就不够冷,但还是报警,请问是什么问题,如何处理?
作者: ling    时间: 2009-7-22 14:47
吉荣型号为LF67N,压缩机为2*9KW,牌子为美国谷轮,雪种为2*7.6KG,电流为17A,风扇正常,指针没有摆动,不知道有没有空气,这机子安装1年多时间,排气在4公斤左右正常但不够冷
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-22 14:47
压缩机为螺杆式
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-22 14:47
排气压力这么低的,对这制冷剂不熟。你可以看看高压保护的保护范围,高压保护时是不是达到这个压力了,高压保护器失效时,乱停机你也没办法的。以前做过运行记录吗??和现在对比下可能就可以看出些问题
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-22 14:47
你排气压力怎么那么低啊,你这压力是不是回气压力啊,看你的介绍好像是系统有空气的样子,还有就是外机的散热风机是否有风量调节功能,如果有看天气热时是不是最大风量,如果不是最大风量,那一定是外机传感器坏了,你给的信息太少了.