中国制冷网行业论坛-
标题:
一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白
[打印本页]
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-23 11:42
标题:
一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白
本人在深圳一家公司做冷库维修工作,该冷库有500T大小,制冷系统用双及活塞式制冷压缩机,压缩机为六缸,制冷剂为R22,该机功率35KW,制冷系统的装置有:压缩机(高低压为同一台双及压缩机)、油分离器、冷凝器(水冷卧式壳管式)、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀(外平衡式)、分液器、风机盘管式蒸发器、气液分离器等组成。在一次正常的工作中,突然自动停机,经观察高、低、中、油压力表均为0,本人在处理过程中,拆开视液镜后,没有一点气体留出,故判断为系统泄露,由于其他原因就暂时未维修,可是在大概1.5小时以后左右,系统压力自动回升,机器可以正常启动,并且正常运行,制冷效果完全正常。后来机器隔一、两个月就出现同类问题,放置2小时左右后正常。为此,此机至今未修。请问大家,难道是系统供液和回气管路同时出现冰塞吗?还是另有原因?此问题本人曾请教过几位工程师,均未得到答案。希望大家帮忙!!!
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-23 11:42
肯定是堵塞了,具体赌在哪里就要现场检查了,连接管道是钢管还是铜管~!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-23 11:43
R22的是铜管呀!请问,但在什么情况下有两个地方同时堵塞呢?
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-23 11:43
确实挺奇巧的!堵是肯定的了!怀疑是脏堵与冰堵一起来!加干燥器了吗?[em06]
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-23 11:43
应该是冰堵,先加装一活盖过滤器多换几次硅胶或无水氯化钙,你的这个故障现象可以理解为:首先是供液堵塞(冰堵),主要是在膨胀阀部位,造成低压部分抽空然后低压保护作用。一般情况高低压力是实际数据,中压是测算系统是否正常的修正数据,油压与中压全部与低压紧密相关的,它们与低压保持在一定值可以判断系统正常与否。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-23 11:43
我同意楼上的
作者:
老工匠
时间:
2009-7-23 11:43
我想也是冰堵
作者:
算算看看
时间:
2009-7-23 11:43
我同意6楼的
作者:
liuyu
时间:
2009-7-23 11:43
i want to konw the result
作者:
liuyu
时间:
2009-7-23 11:43
在系统上加装压力表,出现故障时是什么问题或者有帮助.
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-23 11:43
QUOTE:
- s8 {7 a3 c3 N+ g
以下是引用行色匆匆的发言
; }! P$ ~$ w0 [
应该是冰堵,先加装一活盖过滤器多换几次硅胶或无水氯化钙,你的这个故障现象可以理解为:首先是供液堵塞(冰堵),主要是在膨胀阀部位,造成低压部分抽空然后低压保护作用。一般情况高低压力是实际数据,中压是测算系统是否正常的修正数据,油压与中压全部与低压紧密相关的,它们与低压保持在一定值可以判断系统正常与否。
* y" p6 E1 C4 ?4 F, i. {
很有道理,但怎样解析“高压”与“油压”为 0 ? 是不是LZ有说漏或错的地方?
作者:
老工匠
时间:
2009-7-23 11:43
应该是堵啦
8 G' m) Y4 d5 @" a- ?; c
[em04]
作者:
fenqing
时间:
2009-7-23 11:43
冰堵应该是!
作者:
nftgh
时间:
2009-7-23 11:43
会不会是系统在运行到固定的时间后自动停机维护?
作者:
coolcom
时间:
2009-7-24 10:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
stellawang88
时间:
2009-7-30 15:56
上海恒飞制冷工程设备有限公司是集产品设计、产品开发、产品制造、工程成套、售后服务、技术咨询为一体的综合性公司。
( y3 ?: ~5 Q p
公司以生产和定制各种组合式冷库为主导,专业安装组合式冷冻库、速冻库、冷藏库、保鲜库、实验库、防爆库和超低温(0℃至-120℃)库等并提供制冷设备,满足客户的各种需要。产品广泛的应用于食品、医疗卫生、生物工程、水产品、超市、电子、酒店服务业等各行业。