关于热力膨胀阀
关于热力膨胀阀
" }* y6 `' w J {3 _1 p0 w
目前,很多热力膨胀阀,在其说明书中,都标明了感温包的安装角度问题,为什么要这样规定?有什么必要性吗?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-7-29 16:45
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
, z5 G `7 \' x8 k, w3 }" b
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。
作者:
nftgh
时间:
2009-7-29 16:45
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
) A( {, _ ^( l7 w9 l
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。说得非常对!
& ~8 L6 @' a; v9 E. l% I/ Y
“管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置”,即管子两侧的中心线位置。
( i+ a5 D# Y/ w* `2 `7 X7 X
感温包最好应选择在水平回气管段上。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-29 16:45
学习了,呵呵!
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-29 16:45
厉害,又偷学了一手。。。发银子~发银子~~
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-29 16:45
在3点钟的位置是因为感温包在这个位置感受的温度最准!(冷媒上部是气态下部是液态)
作者:
不了情
时间:
2009-7-29 16:45
谢谢,小弟又学到了!
作者:
800400
时间:
2009-7-29 16:45
这个问题一直没注意,感谢以上各位,学习了
作者:
日落西
时间:
2009-7-29 16:45
发现这个论坛真的不错,以前没有学的,或者忘记的,都会在这看到!
作者:
fenqing
时间:
2009-7-29 16:45
那么,如果是吹气管是竖直,或是倾斜的情况,而水平管又很短,这样感温包如何固定呢?
作者:
ttdd
时间:
2009-7-29 16:46
11楼好问题。
作者:
日落西
时间:
2009-7-29 16:46
顶起来,期待高手解答11楼和12楼的问题。。。。。。。
作者:
800400
时间:
2009-7-29 16:46
个人认为,感温包固定在竖直管上时,还应该考虑感温包充注方式对感温精确度的影响。
作者:
800400
时间:
2009-7-29 16:46
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
2 d2 V: Q' \6 O h7 ^$ a: {* _
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。为什么说,管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上的呢?北冰洋能解释一下的吗?
作者:
算算看看
时间:
2009-7-29 16:46
要讲就讲清楚:
- H6 M8 A5 |5 C- \- J" b* v& u
1.从理论上讲,感温包离蒸发器出口越近越好!这一点水平段还是应该有的。
. U0 h/ V5 R( C6 [
2.处在迎风面上的话,要保温更好呢…………
作者:
老工匠
时间:
2009-7-29 16:46
我认为应该这样小管子应固定在顶部,22左右的管子应固定在向上45C角位置即2点钟或10点钟位置。较大管子才放在3点或9点钟位置。通常感温包应水平安装,只有在情况不允许时可放在垂直管断上。有平衡管时,感温包最好置于平衡管与蒸发器之间,以可靠包证过热度。还有要保温。
作者:
老工匠
时间:
2009-7-29 16:46
11楼好问题。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-29 16:46
是有一定的关系的,感温保内有液体,如果安装位置不当可能会使液体流到膨胀阀的触头,这样会影响膨胀阀的开度,从而使膨胀阀调节很不稳定。
作者:
454514648
时间:
2009-12-23 09:15
学习了