标题: 谈谈制冷剂加多了对系统的影响 [打印本页]

作者: 800400    时间: 2009-7-29 17:31
标题: 谈谈制冷剂加多了对系统的影响
谈谈制冷剂加多了对系统的影响3 k( p& e2 Y- ]/ v6 l
制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。
作者: doyouknow    时间: 2009-7-29 17:32
感谢楼主的经验之谈。
作者: ttdd    时间: 2009-7-29 17:32
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
作者: yeyou22    时间: 2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压 8 q0 ^5 d2 E4 q
& Y/ G" e" B$ {! s  }, s0 N
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高( v1 P) J1 h/ k/ r
- ~" k6 D7 y" J4 D; s$ _
2 压缩机回液  在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机 4 z6 S9 Z7 g/ b5 D2 n, A

4 t  P9 o6 E8 H" \  }' V/ H9 R2 c3蒸发压力上升  冷间降温慢或温度达不到工艺要求
- P; V$ K& Y% n2 a4 a9 v' h) ^7 G+ e  w
4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电
4 Y7 `, o7 N% t, Y5 l' o2 S5 a7 W) d# ?1 T; b' _/ c
5浪费资源 污染环境
作者: fenqing    时间: 2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压
# f+ w% ^6 X9 B% F- F$ B% J4 \( T( b% b
……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
作者: g19hdj    时间: 2009-12-31 09:13
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).
作者: zhuzhu2322    时间: 2010-1-8 23:23
呵呵,学习了啊
作者: 上海库宝制冷    时间: 2010-2-6 15:14
学习..