谈谈制冷剂加多了对系统的影响
( O* x+ T. J. M( } `" T
制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。
作者:
doyouknow
时间:
2009-7-29 17:32
感谢楼主的经验之谈。
作者:
ttdd
时间:
2009-7-29 17:32
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压
& H i b' ~9 V3 t# B4 F
: N* @. c% w% ]6 R
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高
5 E& ?/ |2 r% O ?5 O. g
& e6 ^: F) P9 Z: q% }
2 压缩机回液 在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机
' O9 z1 }. F$ }# r4 i1 `' K
7 @- k7 g F+ m3 l0 c
3蒸发压力上升 冷间降温慢或温度达不到工艺要求
# x: U" } V B) h1 w9 z) q
3 \& N* K: w: q
4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电
5 R+ t* N9 u- \" ^: T5 ~6 B
2 V2 s3 ?" N, b# c5 @- I
5浪费资源 污染环境
作者:
fenqing
时间:
2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压
5 d7 k( F9 h0 i' Y1 J
5 S2 o$ U8 ]3 i3 J6 d6 O5 N% f) [& v
……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
作者:
g19hdj
时间:
2009-12-31 09:13
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).