关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题
关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题
- |! E1 h J4 {0 y2 Q
现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
, k7 B: D; J. z
$ d- A8 C% ?( R J% W, H
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。
. M% p5 }/ v& ]3 ] D
后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了 我也无能为力了 放在哪里 周一再重新开机看看
* x: [0 ]- [. y) O- J
不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不
作者:
800400
时间:
2009-7-30 17:06
关注楼主的问题!
8 W+ M& z! F" T. g( H
; T" I' \1 j$ a3 J: m. D4 f
我想问一下,你说的系统,是什么工况?
7 A. Z" a% Z4 E4 n
/ T5 i6 \3 H$ t! Z
是水冷冷水工况吗?
- Y% F( }+ ^% f( w
5 ?' c& B' a* j
另外,我想知道你用的压缩机是什么型号?蒸发器是否为干式?两器换热面积多少?膨胀阀的型号?
作者:
liuyu
时间:
2009-7-30 17:06
同一型号的机组做了3台
3 L, a8 Q) H; F' B# l
! _- s4 k, ]' j. j1 c5 p1 V
如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题
& N0 o0 D; M$ X0 }, M7 k
考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;
/ C8 _; J! b z
膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;
+ O) {/ t* K8 Q8 _8 `
满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?
& @ N1 E% I1 F
是 22冷媒吗?
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-30 17:06
你检查制冷电磁阀是否的开启度,制冷剂是否充足。
作者:
日落西
时间:
2009-7-30 17:06
是不是水温的原因呢 水温太低了
作者:
日落西
时间:
2009-7-30 17:06
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
1 m# T& x) V5 I4 H# N
另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟;
作者:
不了情
时间:
2009-7-30 17:06
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了 是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了
作者:
800400
时间:
2009-7-30 17:06
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行 所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题
! x. J5 J: Y9 N) M
我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售
作者:
日落西
时间:
2009-7-30 17:06
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。