中国制冷网行业论坛-

标题: 请高手帮忙分析一下考试试题! [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-7-30 17:07
标题: 请高手帮忙分析一下考试试题!
请高手帮忙分析一下考试试题!0 j  r4 Q  R# W; [
有一空调机自称效率最高,其制冷量为1500w,耗电量为300w。经检测其冷凝温度为54摄氏度,蒸发温度为20摄氏度,分析空调的设计是否合理。(国家标准规定夏季空调室外温度为35,室内干球温度为27度,室内湿球温度为19.5度)
, E& t+ D( w9 F+ ^$ M- ^1 b/ j/ {/ a6 L2 g  y
请高手帮忙理下思路,谢谢!
  @6 [- A& @4 ~! h7 f我根据逆卡诺循环的制冷性能系数与实际运行时候的制冷性能系数的对比,发现机组的运行参数是可能的,但是如何否定他所吹嘘的效率最高,我不知道如何下手,还有后面的国标如何用到这里?
作者: 800400    时间: 2009-7-30 17:07
自己的感觉,你的分析没有什么问题。但是如果知道制冷剂的类型,这样判断就更有依据!
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-30 17:07
个人观点:' s: F& w& x6 F6 |8 `6 Q/ o
这个问题的关键是在该机组可不可行及效率问题上,看国家标准室外温度为35度,那么冷凝温度应该是50度左右,室内干球温度为27度,蒸发温度应该是17度左右,再看一下它的冷凝温度与蒸发温度的差值为34度,这个机组是可以制作的,但是不是很合理,这要根据当地的环境温度以及室内要求温度来决定,不能一概而论合不合理。并且他说效率最高,那是在什么样的条件下说效率最高?标准不同就无法比较。
作者: fenqing    时间: 2009-7-30 17:07
COP达到5,真是了不起;水冷机都很难做到这个能效比;
* {  ~  k  b8 S9 p: F1 m实际的机器冷凝温度一般为50度,蒸发温度不会高于15度;
( i# V/ Y( V4 S' _' y3 l4 J) V6 W问题很大呀!
作者: yeyou22    时间: 2009-7-30 17:07
一般压缩机的蒸发温度不会超过10度,一旦超过10度,电流很可能过大;
作者: 800400    时间: 2009-7-30 17:07
COP的建立是在同一工况测量出来的,如果蒸发温度20度,那出风温度多少度?房间内温度多少度?
作者: 不了情    时间: 2009-7-30 17:07
如果想从运行参数进行分析,别忘了加风机的耗功。
作者: 老工匠    时间: 2009-7-30 17:07
只是家用空调,你需要从耗功角度出发,分析可能性。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-7-30 17:07
COP的建立是在同一工况测量出来的,如果蒸发温度20度,那出风温度多少度?房间内温度多少度?
7 ?) J2 z  t3 E2 K( J如果用高温空调(非国家标准)的COP和其他工况的COP做比较,只能说是忽悠!赞同,国家标准没规定冷凝温度和蒸发温度要是比较起来还得看传热面积,风量等两器的设计和压缩机的性能才能判定。没有数据都是空谈。
作者: yeyou22    时间: 2009-7-30 17:07
it is possible,why not?
作者: 日落西    时间: 2009-7-30 17:07
自己的感觉,你的分析没有什么问题。但是如果知道制冷剂的类型,这样判断就更有依据!
作者: 日落西    时间: 2009-7-30 17:07
自己的感觉,你的分析没有什么问题。但是如果知道制冷剂的类型,这样判断就更有依据!
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-30 17:08
如果非要出个结论,我认为在冷凝温度54度,蒸发温度20度的条件下,COP达到5是完全有可能的。
作者: yeyou22    时间: 2009-7-30 17:08
这要看你的使用的环境。
! `- t) ^( q" ^    (冷凝温度54度,蒸发温度20度)这样的运行工况,不知道是用在什么情况下?
6 U; P; x6 t5 {6 g0 I. z* b6 t$ b    当然在这种工况下,COP达到5是可以的。
' {7 N) J% p; F% m$ M" C: u    如果作为家用空调,蒸发器直接处理空气,考虑到空气与系统内的制冷剂温差大约10摄氏度左右,那么空调器送出来的风就已达到了30摄氏度,在夏季的时候,不知道谁能够接受?COP达到了5那又怎样?
作者: 蓝天白云    时间: 2009-7-30 17:08
没有试验   也还不知道原因,我看了题目的第一感觉就是蒸发温度20度,不可能使室内的湿球温度达到19.5度的
作者: fenqing    时间: 2009-7-30 17:08
决定热泵和制冷系统COP的最关键参数在于冷源和热源的温差 也即蒸发温度和冷凝温度的温差
9 g# z' a6 Q( V* Z. w2 m* R- ^; b这个机组当然可以做出来% t/ F3 q; B: H' M$ y( Y7 X1 e* r, U! z  n
但是用在什么地方?
" f& u' Q  G- K+ \蒸发温度20度4 U' L( g7 H/ |7 F. T
能制冷么?
# J% P: R/ A" ^, c0 HR22的理论计算表明
/ m* V8 F. q) `; Z1 e, i蒸发温度每降低一度COP降低3%
, H$ r. k: f" b, a6 S7 V0 c蒸发温度5度时他的COP过不了3
作者: 老工匠    时间: 2009-7-30 17:08
制冷系统优化QQ群:60013972,欢迎大家移步深入研讨!
作者: 天使月    时间: 2009-7-30 17:08
只是试验吧?实用恐怕不好使的。蒸发温度有点高哦!
作者: 蓝天白云    时间: 2009-7-30 17:08
这个空调是根据国家标准的,你就要考虑机组的环境了,你以宁夏和珠海的环境比就好多了。这个机组这能在某个特定的环境下达到较高的制冷效果而搭不到最高的制冷效果。- n! }' T, h: X
  你根据逆卡诺循环的制冷性能系数与实际运行时候的制冷性能系数的对比,发现机组的运行参数是可能的,但是如何否定他所吹嘘的效率最高,我不知道如何下手,还有后面的国标如何用到这里? 你查一下资料看看。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5