标题:
换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
5 w4 \. A3 q( }2 y. \
换了压缩机后,为什么工作不正常了?
5 q% @% c6 U' q8 h0 @! J7 U
我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。
$ @" C. i0 O& C" q$ q H
去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
8 _. P- @* G9 x' u. E; K
/ Q" Z% f$ p" _" ~2 Q+ o! g. i! ?0 A
我想请教各位高手,问题出在哪里?
作者:
liuyu
时间:
2009-7-31 14:42
问题还是膨胀阀的调节压力。低压只有1公斤(是R22制冷剂吧),而库温只有-6度,回气管道无霜,制冷温度怎么会下得去呢?检查出液电磁阀是否完全开启?过滤器是否堵塞?膨胀阀是否配得过小?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-7-31 14:42
1.我觉得压缩机更换的时候,功率和输气量是否一致。这个是前提!我相信这个应该不会出问题。
+ F6 q: E5 L) P2 w
2.膨胀阀的问题可能不大,因为原来是没有问题的。
, `$ C9 k: B% y3 {
3.最大的问题就是管路堵塞的问题,因为高压高于设计压力,低压低于设计压力。
作者:
nftgh
时间:
2009-7-31 14:42
首先向以两位发表意见的朋友学习,然后谈谈我个人的看法。
% t* u" _+ L3 ?2 e0 A. N# Y8 ?3 m
系统高压19KG,对于水冷系统来讲,显然是很不正常的,太高。以前,我修过一台空调工况的制冷机组,和你的作法相似,对于高压系统,出现的情况也和你的相似,不防和你分享一下。
2 Y0 c a8 I7 r* }
压缩机用的是比泽尔的110P,用了四年,压缩机出了故障,帮忙给换了一台同型号的压缩机。也是排气温度高,系统压力高。分析其原因,压缩机和换热器的效率同时衰减,而新换的压缩机,相对用了四年的换热设备来说,不就是效率远远高出了吗?排气量相对于换热器来说,更是大了,产生的热量只是有一部分在冷凝器里换出来,而另一部分没换出来的,就是产生了高压和排气温度过高的。对于低压侧,用同样的方法分析,肯定是低压低!
7 Y7 A/ R: _4 k1 d& m) e" _! _
你遇到的情况和这个差不多吧,建议你用这个思路分析一下。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-31 14:42
1.感谢各位的回答。
$ }+ d, p* L) ~' P0 o
2.制冷剂是R22,电磁阀正常,4匹的压缩机使用的是3冷冻的膨胀阀,也不小了。
# P/ f n8 x' `9 m$ d
3.本问题的关键是高压高,低压低,制冷效果差。
0 E1 p8 R0 F6 \7 G* d
4.一开始,我就怀疑是堵了!才会调整和更换膨胀阀,以及后来的用氮气冲刷管道进行排污,无效说明系统没有堵。
' v) N& ~. @. ~* v
5.李斑竹所说的不凝性气体的可能性可以彻底排除。
. [: q, z M0 e. s, Y8 Q, F
6.楼上的对高压偏高的分析很有道理,但低压偏低说不通,因为,那个冷风机换了还不到一年。
作者:
doyouknow
时间:
2009-7-31 14:42
呵呵,疯子是研究问题时,要发疯的研究
作者:
liuyu
时间:
2009-7-31 14:42
值得尊敬的疯子精神!那么,请疯子接着分析一下低压过低的原因?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-7-31 14:42
个人观点,仅供参考!
( ~7 W. U3 _5 ^3 p; i& }' f3 R
如果排除我的分析存在的情况,其实我觉得疯子的分析也很有道理。
u/ v. |6 b1 W/ i1 Q3 ^2 }
高压高可以理解,低压低同样的道理。
+ Z7 l5 H; h, f, z2 S9 s& S
1.更换压缩机,相对于原来的压缩机来说,吸气量也增加,那么在负荷保持恒定的前提下,风量也一定,必然蒸发器蒸发的量基本上不变,必然会造成吸气压力降低。
) g6 Q7 R( X8 f v( F
2.如果采用热力膨胀阀,过热度不变,由于冷凝压力升高,膨胀阀前的压差变大,流量变大,供液量过多,过热度变小,这时候膨胀阀关小,造成节流过程中的压力损失变大,所以蒸发压力同样变小。
作者:
算算看看
时间:
2009-7-31 14:42
高压高.低压低的问题在前面好像有人提出过.可以去找找!
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-31 14:43
朋友应该是空气真的太多了,还是能力去认真放空气吧,19公斤肯定打不下温度的.
作者:
liuyu
时间:
2009-7-31 14:43
希望大家看看楼主对问题的回答,你们提出的可能性已经排除掉了!
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-31 14:43
打开冷风机看看供液是否均匀,应该是部分管道堵塞了
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-31 14:43
尽快改善冷凝器的换热条件,使高压下来,低压问题自然就解决了!低压过低的原因是膨胀阀供液量太小造成的,最有可能的是阀前的制冷剂没有全部液化,含有部分气体,造成供液不足。
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-31 14:43
我这几天也遇到同样的问题,系统堵塞的问题应该在我的机组上是不存在的
7 |( a! d `0 i5 q
同样难以解决
作者:
nftgh
时间:
2009-7-31 14:43
楼主在提出问题之前,没有说明是什么原因造成需要更换压缩机,压缩机坏的原因是什么》???
, F$ j, G' H4 z, y, ]/ U
只是说压缩机坏了,更换后没法工作等等,所以大家就讨论了
8 K. }- I8 \' [2 X4 r
结果是冷凝器结垢太厚,呵呵
0 Y$ e | ~. H: i k% C1 r6 q
怎么说。
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 14:43
我觉得,彻底将氟放出后,彻底抽真空(电磁阀开启抽),加氟试机,你的机器配置这些都是正常的,如果系统不堵,配置正常而要是压缩机没有问题就按我说的方法既简单来得估计也快。这只是我的薄见,经供参考。(原来是冷凝器结垢太厚,那当然要出问题,你以前却说洗干净了,呵呵,白忙活一番)
作者:
doyouknow
时间:
2009-7-31 14:43
这种小型冷库真的很麻烦的,-10度,往往吸气压力也就1KG,再怎么也上不去的。不过机子正常运行,库温也能拉下去,郁闷。
作者:
h454907308
时间:
2009-8-3 13:47
楼主有忽悠大家的可能 冷凝器结垢太厚 那过滤器的温度一定很高 难道就发现不了????