中国制冷网行业论坛-
标题:
空调低压压力高0.6MPA制冷差?
[打印本页]
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 14:45
标题:
空调低压压力高0.6MPA制冷差?
空调低压压力高0.6MPA制冷差?
7 t& g$ i5 O% x- S) X: [5 y) _& L
; H! y `# {" l
空调低压压力高0.6MPA制冷差.电流偏小什么原因?我怀疑压缩机有问题?而且回汽温度高不结露.大家看是什么原因
作者:
ligang
时间:
2009-7-31 14:45
压缩机——内串气了。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-7-31 14:45
可能是四通阀串气了。
作者:
算算看看
时间:
2009-7-31 14:45
也许没那么复杂,进点空气就可能产生这种现象
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5