中国制冷网行业论坛-

标题: 复叠式制冷机循环系统 [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-7-31 15:51
标题: 复叠式制冷机循环系统
复叠式制冷机循环系统" Y# M  U3 [2 L; D/ x; g& Z
复叠式制冷机循环系统0 r$ m4 z" {" M8 S/ V" p
9 ?5 ~6 q7 }' N; L
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
  k+ t; P# ~- n4 C0 D
3 L$ Q0 j# P" S# v6 Y复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 4 ~5 X3 p) J9 M, H1 n8 l- w
制冷剂的选择和使用 2 n) X( [5 M  l! o; p7 Z
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. ; n0 b, C' b+ d; M1 F& ~

- Q! m! h' ?- p1 w! ?提高复叠制冷循环性能指标的措施 4 Y, ^! w% r  m
选取合理的换热温差; " }! ]4 p8 O/ \4 h  i3 I
设置低压级排气冷却器; & W8 k9 z# Z, O
采用气-气热交换器; 0 J1 q' R9 D- {- e/ _% r( `# K8 t
设置气-液热交换器(回热器);
6 M9 [, p8 T; s$ I低温级设置膨胀容器; # X% V, r2 {9 ?- P1 O1 x
复叠式制冷系统的启动特性.
作者: 741    时间: 2009-7-31 15:51
不错,冷冻这个行业利润高
作者: 算算看看    时间: 2009-7-31 15:51
冷水机是越来越难做了,成本透明了
作者: 不了情    时间: 2009-7-31 15:51
复叠机和满液式空调一样,解决好了回油问题,就成功了80%,怎么样?其实也不难。。。。。
作者: 不了情    时间: 2009-7-31 15:51
复叠系统大的还不多见,低温现在还是双级作的多,复叠系统比较复杂。控制难度也大,在大的系统中难于应用。
作者: 天使月    时间: 2009-7-31 15:51
为什么要用复叠式制冷机,他有什么好处呀?用两级压缩不是也成吗?有什么区别吗?
作者: fenqing    时间: 2009-7-31 15:51
两级压缩蒸发温度可以到-80度吗?