复叠式制冷机循环系统
4 P0 ^1 E) `# a, i/ | |
复叠式制冷机循环系统
3 x$ U* l- L, I+ |% a
k! o0 V- B5 }! N1 Z6 i% B9 f
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
* z) A. b* H- p* V6 E q$ J
8 ~$ A _0 Y' c$ Z% [
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
4 f* d+ |8 @$ v* Y6 @. l& w
制冷剂的选择和使用
; _5 a2 y' ?6 i( F8 \
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
0 h8 \" t+ p6 v* R! @9 n4 u
$ y% w. {% I2 C/ P
提高复叠制冷循环性能指标的措施
, s0 M# o" B# g8 A
选取合理的换热温差;
& }: h- c( g/ y0 _( ?
设置低压级排气冷却器;
' O! O4 A" g, W, }
采用气-气热交换器;
, s" T( s& Q/ I$ B6 o: @( E+ @% v
设置气-液热交换器(回热器);
3 T* ~; z& J& r
低温级设置膨胀容器;
* n3 i1 ~" a& @* X; b7 T, j" h
复叠式制冷系统的启动特性.
作者:
741
时间:
2009-7-31 15:51
不错,冷冻这个行业利润高
作者:
算算看看
时间:
2009-7-31 15:51
冷水机是越来越难做了,成本透明了
作者:
不了情
时间:
2009-7-31 15:51
复叠机和满液式空调一样,解决好了回油问题,就成功了80%,怎么样?其实也不难。。。。。
作者:
不了情
时间:
2009-7-31 15:51
复叠系统大的还不多见,低温现在还是双级作的多,复叠系统比较复杂。控制难度也大,在大的系统中难于应用。
作者:
天使月
时间:
2009-7-31 15:51
为什么要用复叠式制冷机,他有什么好处呀?用两级压缩不是也成吗?有什么区别吗?
作者:
fenqing
时间:
2009-7-31 15:51
两级压缩蒸发温度可以到-80度吗?