标题: 家用空调能不能采用可燃制冷剂?
家用空调能不能采用可燃制冷剂?8 A% E6 E* W3 b" f

) @: f$ e, m/ T9 C/ O( Z6 Y; C) n同上
作者: ttdd    时间: 2009-7-31 15:55
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。
作者: 老工匠    时间: 2009-7-31 15:55
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.
作者: doyouknow    时间: 2009-7-31 15:55
引用:
0 {/ T- B: y$ p, k+ Q' v! @9 v以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:0 ~& o) `; g7 M$ g
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?
4 S0 V# L! z2 k5 U+ W& ^- n4 S/ u, f( r
ASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。
作者: ling    时间: 2009-7-31 15:55
引用:
: d/ R$ U, k( Q2 t. J" r" O. ]以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:  m. N# Z* y9 w: ~  B" m
应该可以吧,这里不是有篇文章吗?
7 \6 Y, w& i3 k% |( Qhttp://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。# a6 d3 p/ u' e. V5 |+ C

$ J1 w6 ]$ w3 T, P/ z; f. c按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-31 15:55
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。% G6 `" B% _3 e5 [

( c9 s% g& f) ^  P+ ~+ H* M" d在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。
- E% R4 E/ N7 ]3 ?. z( W# Y6 K* k1 u! \, k5 w; J- R5 @
问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。