请问分体空调制冷剂加多了,会有什么反应?
/ I- {( @5 u* y* V" [. \
请问分体空调制冷剂加多了,会有什么反应;少了的话,会有什么反应?少了的话,室内机会有结冰的现象吗?
作者:
不了情
时间:
2009-7-31 17:41
少了的话,会结霜
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-7-31 17:41
请问分体空调制冷剂加多了,应该会出现高压保护。
作者:
不了情
时间:
2009-7-31 17:41
分体空调制冷剂加多了,小型分体空调应该会出现压缩机过电流保护,大型分体空调有高压保护。制冷剂少了的话,不是结冰,而是结霜。
作者:
算算看看
时间:
2009-7-31 17:41
高压保护
作者:
ligang
时间:
2009-7-31 17:41
分体空调制冷剂加多了,小型分体空调应该会出现压缩机过电流保护,大型分体空调有高压保护。制冷剂少了的话,不是结冰,而是结霜。全面支持
作者:
liuyu
时间:
2009-7-31 17:41
那如果室外机相序接反的话会有什么反应,压缩机会转吗??
作者:
蓝天白云
时间:
2009-7-31 17:41
那如果室外机相序接反的话会有什么反应,压缩机会转吗??一般的空调都应该会有保护,我碰到过这种情况,是长虹和美的的,相序接反的话室外机的控制面板上的指示灯会闪动,但不会工作,压缩机也不会转.
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-31 17:41
学一点
作者:
800400
时间:
2009-7-31 17:41
那如果室外机相序接反的话会有什么反应,压缩机会转吗??有些品牌的空调没有相序保护接反时压机会出现反转现象,可以从声音来判断或用表测量。
作者:
fenqing
时间:
2009-7-31 17:41
为什么加少了室内机会结霜呢?初学者,请赐教
作者:
doyouknow
时间:
2009-7-31 17:41
压力低
作者:
日落西
时间:
2009-7-31 17:41
制冷剂少了,压缩机做同样的功,冷媒吸收的能量更多,同样的冷凝面积,经节流后,制冷剂的温度更低,遇到外界温度就会结霜.
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 17:41
讲得太好了。我很受用。谢谢版主。
作者:
天使月
时间:
2009-7-31 17:41
真好
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 17:41
这个问题以前倒还没怎么想过,太多制冷机过电流保护,原因是什么啊??向各位学习了,呵呵。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-7-31 17:42
这个问题以前倒还没怎么想过,太多制冷机过电流保护,原因是什么啊??向各位学习了,呵呵。制冷剂过多引起系统压力增大,因此增加了压缩机的负荷,压机电流相应的增大。电流超过过载电流时就会产生电流保护。
作者:
nftgh
时间:
2009-7-31 17:42
多谢上楼的指点,小弟在此受教了,多谢。
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 17:42
分体空调制冷剂加多了,小型分体空调应该会出现压缩机过电流保护,大型分体空调有高压保护。制冷剂少了的话,不是结冰,而是结霜。正确