中国制冷网行业论坛-

标题: 氟系统进水 [打印本页]

作者: 741    时间: 2009-8-1 12:09
标题: 氟系统进水
氟系统进水5 W' @) q3 Z* P  W( U
各位同行师傅!  ?! u( d) M* A' a
    请不吝指教!
9 u$ f) v2 F: J+ r4 i    我在处理九台组合水冷模块机时,有三台机组的的F漏了,每台机组有两台压缩机,如图中所示:蓝色部分所示机组正常运行,绿色部分所示机组用户未使用.出现问题的为红色部分所示3台机组.问题如下:
( X) \$ y8 `4 }/ ~
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 12:09
什么呀!不懂啥意思!呵呵!
作者: nftgh    时间: 2009-8-1 12:09
按照你说的,无氟的机组基本上是蒸发器冻穿了。造成的原因也有很多(在做水处理时药性太强,冬天机器蒸发器加热器未工作都会造成蒸发器内铜管的破裂)。按照您这种模块机内漏维修起来也比较麻烦。
作者: 741    时间: 2009-8-1 12:09
F系统由水的话,就等着倒霉吧。最少要抠半年,我抠过我知道。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-1 12:09
按楼主故障描述,最大可能是冰破,冰破的主要原因是:在补水装置坏系统缺水的情况下机组仍能运行,建议检查水流开关是否短接和流量调节是否适当。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-1 12:09
清理大约需要半个月时间。一定需要专业,细心,否则只会扩大损失。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-1 12:09
先找出处理漏点。可以用141B清洗系统,装置干燥过滤器,做好真空1500M以下。
作者: 算算看看    时间: 2009-8-1 12:09
如果压缩机进水就大修。注意用141B清洗系统时最好不要清洗大修后的压缩机。QQ14324190




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5