中国制冷网行业论坛-

标题: 压缩机结冰 [打印本页]

作者: ligang    时间: 2009-8-1 14:02
标题: 压缩机结冰
压缩机结冰1 s" U$ B2 O% h' H! T! i$ H7 _& n
120HP日立螺杆双机头中央空调,一台60HP压缩机出现回气管道及压缩机结冰!请各位大侠指点解决办法!急!
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-1 14:02
常见原因:1:冷媒充注量多。2:回风过滤器脏。3:回风温度过低。
6 n: a. m$ m2 M, [0 v  ~2 L% l6 Q8 e解决办法:停机后清洗回风过滤网,压缩机和蒸发器化冰后开机,比较两台压缩机高低压压力,如高低压压力都较令一台高,检查冷却系统正常后,可适量放掉些冷媒。本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息!
作者: yeyou22    时间: 2009-8-1 14:03
补充一点:节流阀的开启度过大。
作者: ttdd    时间: 2009-8-1 14:03
补充一点,冷冻水循环量不足,检查阀门开度。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-1 14:03
这么多的版主都来了,该说的也说了吧,学习了.
作者: 天使月    时间: 2009-8-1 14:03
从楼主的描述看,应该是水冷冷水机组,并且是干式蒸发器。回气管道及压缩机都结冰,我所理解的,有两种情况,一是低压压力过低,二是内漏:
5 |0 c1 [9 \  k1、低压偏低,节流太严重了,问题可能出在过滤器和膨胀阀,如果是膨胀阀,调开启度(过热度)已经不能解决问题了,如果是过滤器,处理就简单了,两者都建议——换;
" \9 q# V; O5 O4 T) h, Z2、如果是干式蒸发器,内部有可能串液了,就是说制冷剂未经蒸发直接旁通到了回气,在回气管和压缩机内部蒸发,这个问题就要换蒸发器垫片了,内漏的表现是压力并不一定偏低。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-1 14:03
检查一下蒸发器,其内部结霜过重,也能引起
作者: 天使月    时间: 2009-8-1 14:03
同意7楼的说法,不完全同意各版主的说法?结冰就说明了压力问题,雪种多,膨胀阀开度大就结冰?什么逻辑?
作者: fenqing    时间: 2009-8-1 14:03
回复 1# 的帖子0 i5 W- _1 G+ Q- F, u# f  ~
在运行当中你可以比较下两台机的高低压力和电流。有没高压比较高的。高的话证明了冷凝脏了或冷媒多。" }1 K' v6 w! B( a& N/ X
低压低。你得检查蒸发器是否脏了。水流水速水压够不够。是否刚维修过有动过膨胀阀。这是制冷运行工最基本的东西来的。