中国制冷网行业论坛-

标题: 求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因??? [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-8-1 15:45
标题: 求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
$ n% o3 h$ ?7 g+ |; C求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
" A4 Z4 o- h: O- q& V9 J4 W7 z5 V, n. U; W6 g5 x6 [/ {9 U5 I$ K+ K. A
我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!
! U/ f7 J% a+ j
- g. s0 I* I" w冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,% |6 W! g) Q7 M: ~
冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;
5 W. l8 ]- x, d当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.
& V( ]; G* \& y9 ?. F# b. x! i" M) w* U- T
请问有什么情况会产生这种原因?+ Q* ?% e) n+ W0 Q
已经试过把膨胀阀开度调大,出水水温在10度时还是会出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,同时由于过热度少,只有2~3度,压机回气管表面也有结霜情况出现;
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-1 15:45
个人想法,请探讨!
. \2 W( i1 E% N+ V冷冻水20度时不结霜,而在16度时结霜,这两者的差别就在于系统的负荷发生了改变
! j2 o" o/ w$ a) U- @9 f8 F. R* D如果在16度时候,保证系统负荷不变(例如加大冷冻水流量),是否可以
作者: 天使月    时间: 2009-8-1 15:45
已经试过,把流量加大到12立方米/小时,(根据额定制冷量25.56Kw,计算水流量只需4.5立方米/小时),还是会出现低压过低结霜;因为制冷系统原是R22系统,通过更换压机、膨胀阀部件,其他部件还是用原来的部件,改为R407C制冷系统,按理来说应该这种切换很简单,只是制冷能力会有所下降而以,但出现低压过低的情况,真是很头痛;
+ t8 J2 c8 u7 D3 ]1 u+ e原以为是冷媒不够,冷媒加到8kg,高压已经有20公斤(环境温度约为35度左右),视液镜亦显示没有气泡出现,估计冷媒已经适当;2 K% |  p. F  J
膨胀阀开度不够?原用TCLE-10N,把开度调到最大,还不能解决,于是把膨胀阀换大一级,用TCLE-12N,还是不能解决低压低结霜的情况;
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-1 15:45
是不是原管路里面有R22的矿物油与新407C制冷剂不互溶
' k( C; B3 h  N% Y. R- {) u4 y导致堵塞新膨胀阀?
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 15:45
二者的换热面积是不同的。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 15:45
用原R22制冷系统,用R407C制冷效率会低5%~10%左右,但现在是低压无法调高,非常郁闷,膨胀阀出口结霜是否对系统有很大的危害?
作者: 天使月    时间: 2009-8-1 15:45
冷凝器的面积偏小,阀前出现闪发。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
作者: 800400    时间: 2009-8-1 15:45
出现这样的情况,根据我的经验,一般是蒸发器蒸发不完全所致,一部分制冷剂在回气管上继续蒸发,才会致回气管结霜,至于膨胀阀结霜还是结露影响不大.蒸发器蒸发不完全,一是蒸发器换热面积小,不匹配,二是水流量小,还有蒸发器内是否长时间运行后,内部结垢严重,也会影响其换热效果,这样的话就需要清洗蒸发器.
作者: 老工匠    时间: 2009-8-1 15:45
查过制冷剂是否充足吗?是新机器吗?用的是膨胀阀吗?
作者: 800400    时间: 2009-8-1 15:45
膨胀阀是内平衡的还是外平衡呀。换一下感温包的位置
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 15:45
正常呀!水温20度还是偏低。水温制热时是40度。开机后不要关机,保持水温即可。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-1 15:45
不知道你的膨胀阀结霜是干霜(手一摸就掉)还是薄冰 要是干霜看看过滤器是不是有堵塞  在考虑膨胀阀  你的冷凝压力在20KG  太高了
作者: 不了情    时间: 2009-8-1 15:45
可能是系统里有杂质出现脏堵或是冰堵
作者: 不了情    时间: 2009-8-1 15:45
还有制冷剂是否充足




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5