中国制冷网行业论坛-

标题: 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题 [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-8-3 11:21
标题: 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题" {: g  i! G$ `8 V* ?% }, ^: h
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
% `+ G/ ?' j  `) v! P; u* I0 \, y0 z0 h* f' j
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?, ^2 r; B6 V" W% p5 R; E4 q2 T
请高手指点,十分感谢!
8 F% l* J1 S3 a; U+ S$ m. I& F; y) k" J/ Z" {
% i4 g8 {$ B2 i/ k% I3 W
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
% X6 g! H4 ]5 b% [8 H/ s. A& e9 G, v/ c. i1 v
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。
作者: 741    时间: 2009-8-3 11:21
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。* I3 t* p" I' Y  e5 h$ w9 b1 J; h
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 11:21
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
0 c% Z0 s2 ?9 D在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 11:21
你这个是R410a系统?数据有问题。; u& S# [- Q0 {

% o% I( Q1 u: R  V8 m/ z% ~# d  X冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5