中国制冷网行业论坛-
标题:
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
[打印本页]
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 11:21
标题:
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
5 q+ o, G* a q- n
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
7 ^' \) r+ Z' f- z
+ F1 C4 {1 N/ D% _/ o! P
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
+ |# ~1 n( \8 X" b$ i
请高手指点,十分感谢!
4 Z# ~ N3 S8 ]8 S
5 t1 j; ]5 m! i- [
$ T) R: q6 K' H, d
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
7 k& g; I/ B O2 `1 `
5 |" g( t! u0 x
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。
作者:
741
时间:
2009-8-3 11:21
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。
! B# ^5 _$ J) V+ ^* ?9 Y/ k
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 11:21
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
' D1 g- q) W6 A& Z3 p, q5 ]. ?
在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-3 11:21
你这个是R410a系统?数据有问题。
5 c. F- X; b, G. h$ Y8 j9 Y3 h
Y b' D1 G0 x& l
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5