标题: 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题 [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-8-3 11:21
标题: 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
& p8 {2 i; G, c1 }: ~' j8 W  y最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。' I5 y$ K, ?/ b0 y2 t+ f2 r: o

7 N  d' {, ~" h1 `有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?& `& D/ d* t* r
请高手指点,十分感谢!
* e& C' Y# B: |0 p: U" L, @
, J% E& b* P# K
7 I; k8 l1 v8 G% c3 L注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
3 }1 ?/ ^, f$ }. G; a9 p  K/ j" ?+ w9 [- B
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。
作者: 741    时间: 2009-8-3 11:21
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。
! ?0 V% S4 o4 T7 Q有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 11:21
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
! k$ b+ D; Z' M0 H- k" q2 E/ Y在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 11:21
你这个是R410a系统?数据有问题。+ q5 y) G# M4 E- D% k$ D

) {  D0 G9 W) h冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?