中国制冷网行业论坛-
标题:
翅片管换热器传热面积如何计算,请前辈指教
[打印本页]
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-3 11:23
标题:
翅片管换热器传热面积如何计算,请前辈指教
翅片管换热器传热面积如何计算,请前辈指教
% Q! ~# Z4 d% z& R8 A
查看了相关资料,有的都是笼统的传热面积说法,有没有一种具体的传热面积计算,我是这样算的
, [4 m2 l# j$ C$ E' t8 S
3/8“内螺纹铜管
$ E: [8 B; H: ]/ S3 g8 e0 |* k
0 D; V! l6 q. A
管子排列为相错三角型 距离为25mm
6 o+ J2 `7 U! ^6 v) |% D$ r% k6 e
铝质波纹片
7 `! k1 q( j' {' a1 p7 s. q
2.0mm片距
4 t/ F& m7 b; o* e" \/ }" [9 Y! a
ROW数:3
^6 B; O) {$ B' ]* _1 D
盘管竖向放置
0 O7 |, q$ A2 ?) R6 r# @7 |( @
翅片高度:1m(共40列)
4 w5 I% p. C4 u2 }& m
翅片宽度:
作者:
741
时间:
2009-8-3 11:23
(翅片单面表面积×2)+铜管表面积
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 11:23
(21.65mm /1000 *3ROW) *1m*2 * 40列,可是换热系数一般取多少,传热温差呢?能具体把公式写一下吗?thanks
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 11:24
(翅片单面表面积×2)+铜管表面积 顶一下,补充一下:
% S+ G- \0 n( T& i0 B7 a
一般我们要算的是空气侧面积,只要计算:翅片单面表面积×2(不减孔位)就行了,楼主的算法是教科书上的算法思路,本身没有什么岐义,但太过于计算化,工程上还是用一些经验式比较简单明了,结果也能满足要求