冷水机水温降不下来
[打印本页]
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-3 14:39
标题:
冷水机水温降不下来
冷水机水温降不下来
+ E: ?1 Z5 d$ ^/ b" b5 S/ y1 p
一台20RT的水冷冷水机,韩国进口的,才使用一年,今天开机后,发现水温始终在19.8度不下,而正常温度在15-17度之间,高压15,低压只有2.3,以前低压都在5左右,压缩机吸气管不冷,常温,检查干燥过滤器进出口无温差,应该不会堵,电磁阀也得电吸合,膨胀阀上结冻。求分析最大原因会是什么
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:39
排除堵得可能性,最常见的原因就是制冷剂泄露了~本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息!
作者:
天使月
时间:
2009-8-3 14:39
全封闭系统还是半封闭系统?
; ]5 z- \, R; _4 u( |' F
1,全封闭系统出现低压偏低,有内漏的可能性。
/ j Z' k- ^% T6 \, _% y( \" ]( V
2,半封闭系统也可能出现内漏的可能性,但不排除压机密封垫片出现漏的可能性。
作者:
ttdd
时间:
2009-8-3 14:40
谢谢各位,已修好,原因就是膨胀阀上部感温包不好,阀芯部份打开,造成供液量不足,回气压力过低,制冷效率下降。