中国制冷网行业论坛-
标题:
请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?
[打印本页]
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-3 14:40
标题:
请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?
请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?
! G6 x4 v! {1 l7 l
$ d7 R; _, v! k' O
一个制冷系统,压缩机、蒸发器都、膨胀阀都不变,换了个大的冷凝器,会使冷凝压力和过冷度有什么样的变化呢?冷凝温度会降低吗?
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 14:40
冷凝压力下降。
8 ~9 U# W- V4 N. t
原因:冷凝温差减小,原设计5℃。现在可能是4℃。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 14:40
冷凝压力下降。
3 B: ]% x: t2 C& V, P9 M/ B7 ~4 ^
原因:冷凝温差减小,原设计5℃。现在可能是4℃。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 14:40
要补充的是要在冷却水进水温度和流量不变的情况下
* q" z, i. m' ^* h* j
冷凝器进出水温差要加大的
. g J" Q7 p k0 n) g9 ~. E
而冷凝温度与冷却水的出水温度差要减小
- S# [' f+ T# N
所以冷凝压力自然也就减小
# U0 |1 s* G1 a7 }& F9 g- K( d( B: v2 b
也增加冷凝的过冷度
! u0 i7 x6 Z1 R9 c
个人见解
/ W3 d% K. U8 A* G8 W$ d
请大家指点
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:40
希望在这个论坛里能和大家多多交流
8 L8 w& ]% w! i: e9 O( f2 h, E
学习
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 14:40
如果采用热力膨胀阀供液,需校核其容量是否足够
作者:
不了情
时间:
2009-8-3 14:40
問題是大了多少?
. W w) {) u+ _7 ]' _
太大的話,制冷管道的阻力太大,壓縮機都不夠力了,就談不上其它影響了
作者:
nftgh
时间:
2009-8-3 14:40
冷凝温度下降,冷凝温度下降,过冷度不好确定,但是冷凝器出口温度绝对比原来降低!
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:41
应该没有什么大的坏作用吧,只不过浪费材料!
作者:
天使月
时间:
2009-8-3 14:41
冷凝器面积大了冷凝温度降低,过冷度加大,机组COP提高,但如果太大,压降增大也不利
作者:
741
时间:
2009-8-3 14:41
同意楼上意见。
8 F1 o2 l8 R5 `9 G8 G* ^
适当加大冷凝器面积对提高机组效率有利。但关键还是蒸发、冷凝器、压缩机、截留机构要相匹配。否则一则大而无意,二可能会带来问题
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:41
楼主的设定会使冷凝压力和温度及过冷度都会得到降低。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-3 14:41
冷凝面积增大----换热效果增加----冷凝温度降低-----制冷量提高,正常情况的话应该是这样,当然不考虑一些特殊工况,比如冬天的时候,冷凝器温度过低的话会导致压缩机跳机,特殊问题特殊对待。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 14:41
冷凝器增加,如果冷却水流量不变的话,冷凝温度会稍微降低,但冷凝温度变化相比蒸发温度的变化对冷量影响并不大,如果不增加冷水流量,仅仅增加冷凝面积,意义不大。
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 14:41
冷凝器增加,如果冷却水流量不变的话,冷凝温度会稍微降低,但冷凝温度变化相比蒸发温度的变化对冷量影响并不大,如果不增加冷水流量,仅仅增加冷凝面积,意义不大。所以说就验证了以前的结论,蒸发温度对性能的性能的影响大于冷凝温度!
作者:
姜坤
时间:
2010-3-22 22:34
过冷度过大会导致供液动力下降,以致制冷量下袶