中国制冷网行业论坛-
标题:
冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算
[打印本页]
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 14:41
标题:
冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算
冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算
6 N6 o+ X% X, L" v. U" c# N
对于一个R404a 的冷库 若要降到-18度 请问此时的冷凝机组的高压和低压是多少 或是在什么范围 怎样算出来的
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 14:41
根据R404a在-18度时的蒸发温度下的相对应压力基本就是该低压压力,加上所允许的压力差就是其高压压力。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 14:41
蒸发压力和冷凝压力与温度是对应的,查R404a特性表,可知!