[打印本页]
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:41
标题:
急!五P柜机不能正常工作
急!五P柜机不能正常工作
4 k% u9 n6 S( }" v
型号:美的120-S(5P),03年机器
U( q4 m6 \( R5 F
工作电压:380V,现场电压400V
+ U5 C" l2 ~" ?, {: _+ W! Q
低压:03MP(环境温度21度)
+ Y; Y K# c. I; F) H* N4 M
所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。
5 e) d. S v! S( m1 N1 ~' R9 ?2 B2 R
内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)
" Z# {- h$ h0 F7 o4 [5 n5 y8 n+ I) Y' z
两器有一点脏,但是绝不影响正常工作
1 u2 y2 |6 H9 f5 U; Z& y- ]
管路也没有问题
' m5 j" Z/ k/ l% c
外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过
( g3 h# u J' ]% S! l
故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 14:41
你所说的停机时整机停机还是外机停机还是压缩机停机,有没有报警等要将清楚。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 14:41
是外机停机,室内一共有三个灯(运行,化霜,电加热)都闪,然后内机正常工作,过一会(时间不定)外机又开始工作,就这样反复
作者:
nftgh
时间:
2009-8-3 14:41
按个检查信号线,一根一根试。
/ t$ [2 e- |3 |0 U- h3 G0 |4 i7 B W! n
老机子的话,有可能那一根断了。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 14:41
像你说的这种情况,如果是外机整机停机的话,肯定是外机电路板上电流感映器故障,把压机公共线跳过电流感应器铁心即可。
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-3 14:41
三灯同时闪,相序报警。也不拍除电流板故障。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 14:41
你说的和我刚修的机器有点像,也是5P的美的。不过是漏雪种,室内的一直工作。不会停的,室外机会停的。有时候会报E1 E4 我就打表了,看了高压正常,但是低压低了。不到1公斤。然后加到4。5公斤 就运行正常了。现在还没有去搞,过两天就去补