标题: 夏天空调加药水的标准是什么呢
夏天空调加药水的标准是什么呢- f/ C. _5 f7 I1 s1 m2 @
给空调加药水的时候应该要注意什么方面的问题?在制冷的模式下低压在多少兆帕下才算正常?{我问了好几个师傅,各人说法都不一样,有的认为在夏天4.5-5.0压力就为正常的,有的却认为5.0-6.0为正常的},我是新手,请高手赐教!荣昌老师能不能给我点意见呢?
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-3 15:23
根据空调所设计规定的蒸发温度,以环境温度30度为基准,正常的低压应该是0.5MPa表压。
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 15:23
由于环境温度的变化,和室内负荷的变化,空调的吸气压力也在变化。但,是在一定范围内的变化,如R22制冷剂,蒸发温度在+2—+9度都是正常的,因此低压压力在0.42—0.55MPa(表压)都属正常。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 15:23
对,当蒸发温度低于0度以下时,空调蒸发器及相关管路就会出现结霜现象。也就是说R22制冷剂的压力在空调中应符合最低和最高蒸发温度范围,正如楼上所说的压力范围。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-3 15:23
谢谢两位啦,看来我要多学理论方面的知识了咯,你们的回答对我很有帮助.
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-3 15:24
还是不明白加的是什么药水啊?干嘛用的??
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 15:24
看来6楼7楼的朋友比我还菜鸟哦,呵呵,所谓给空调加药水指的是给空调添加制冷剂即氟利昂(R22是氟利昂一种制冷剂即二卤二氟甲烷),你们两位要多多学习哦!!
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 15:24
8F的。加氟我就知道,加药水还是第一次听过!!你们哪加氟指的就是加药水吗???什么地方的人这样子说???
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 15:24
回复 9# 的帖子
! _0 c1 D, g$ k  Z1 R- k. A# a/ e我是杭州的,术语上指给空调添加制冷剂指的是氟,而我们这边称是指加药水!
作者: 741    时间: 2009-8-3 15:24
当然是看压力的,也要看当时的气温。
作者: 日落西    时间: 2009-8-3 15:24
在产品说明书上都会有相应说明的,按说明书上做就是了
作者: 741    时间: 2009-8-3 15:24
回复 12# 的帖子- E: @# y  l4 o8 v0 F
按产品说明加氟也很对,但是在遇到不同品牌不同型号的空调,找出空调说明书在加氟未免有点麻烦了,我觉得2楼,3楼的老师说的非常对,按照蒸发器所设计的蒸发压力和R-22蒸发温度对空调加氟是正确的.
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-3 15:24
回复 2# 的帖子
作者: nftgh    时间: 2009-8-3 15:24
空调加氟的时候环境温度当然有影响的。环境温度低时,回气压力也低;环境温度高时,回气压力也高。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-3 15:24
' K5 J( `" |( K0 F" s
大哥直接说加氟不得了" ^7 [# n3 s+ w* `
怎么说加药水???
  M; o" o6 y* @4 j) i5 K我真晕!7 V. Q3 b0 }8 R" ^% H
我甚至以为加甲醇防止冰堵呢~~~
! G$ Z! y2 I/ ]3 p! q+ Z' D% f头一次听说加药水
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-3 15:24
简单,可以用电流表检测压缩机电流!!根据电机的电流大小进行调整!!
作者: nftgh    时间: 2009-8-3 15:24
青岛这边也说加药水的
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 15:24
是不是要控制蒸发压力使该压力对应的饱和温度为+5度?
作者: 小样    时间: 2009-8-30 19:46
氟利昂还一 这个命,加氟得看环境温度一般4.2---5.1压力(我加氟 还看下电流)