中国制冷网行业论坛-
标题:
说说蒸发温度的下调与电耗的关系?
[打印本页]
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 17:20
标题:
说说蒸发温度的下调与电耗的关系?
说说蒸发温度的下调与电耗的关系?
作者:
日落西
时间:
2009-8-3 17:20
当冷凝温度不变时,蒸发温度从5℃变化到-25℃范围内,蒸发温度降低5℃,压缩机制冷量降低15~28%。蒸发温度降低1℃,单位制冷量耗电量约增加4.5%。
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 17:20
2楼兄弟,你能提供一个这样的关于这方面的计算资料吗?谢谢.
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 17:20
以上所述为经验估算值,若要计算需确定压缩机的型号、品牌、性能参数、性能曲线图、使用条件等。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 17:21
好像大家都会呀,就我不会这?看来论坛懂的人太多了.....
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 17:21
做过R22的机组,涡旋压缩机,5P,蒸发温度从5度到-15度,耗电量增加了50%。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 17:21
都没有实质的内容呀,高手还是没有出现呀,等等吧.
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 17:21
我觉得冷凝温度不变的情况下,使用R22的,蒸发温度每降低一度,制冷量约降3%
作者:
天使月
时间:
2009-8-3 17:21
我觉得你可以看生产中央空调的厂家的样本,看看他们的修正参数表,一目了然。
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 17:21
楼主想要详细了解,应该找本《制冷原理》教科书看,基本方法就是查制冷剂“压焓图”得出所需的各状态点比焓、比容、比熵等参数,再计算冷量、耗功等等。这里实在不方便详细讲解。
" a- B! c% M% V" {) ]
7楼说蒸发温度降低后,压缩机耗电反而增加。我难以理解原因?是真的测试数据吗?
; B% E9 _" J) E9 F: @ _1 N
按目前公认的制冷原理解释,蒸发温度降低后,单位质量工质的冷量增加,耗电也增加。但此时压缩机吸入端工质的比容增大了(密度减小了),在体积输汽量不变情况下,系统工质的质量循环量减少了,故压缩机的制冷量和耗功量通常都是减少的。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 17:21
应该是说制冷机组在出水温度下降的情况下,机组电耗大,而蒸发温度降低后,应该是更省电了.
作者:
ling
时间:
2009-8-3 17:21
《空调用制冷技术》教材中,蒸发温度降低1度或冷凝温度升高1度,可节能2%。说“节能”是不对的!此时仅能说明机组制冷量及耗功量减少,但单位冷量的耗功是增加的,换句话说机组的COP值下降。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 17:21
我,我有一点搞糊涂了。调低蒸发温度(冷凝温度不变)竟然能节能了。姑且不论冷机是否允许较大幅度的调低冷冻水供水温度,蒸发温度调低使压缩机吸气压力降低,使压缩比增大,压缩机当然要做更大的工来满足该出水温度。冷机耗功一定是增加的。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-3 17:21
致15楼:调低蒸发温度后,主机不能说“节能”,但“冷机耗功一定是增加的”这句话也不对,调低蒸发温度后,冷机的制冷量减少,耗功通常是减少的。当然不排除在某些工况条件下压缩机耗功是增加的,但不能说一定增加,这个概念涉及到压缩机的“最大轴功率工况”,在有些《制冷原理》教科书中会谈到。
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-3 17:21
对于制冷机而言,蒸发温度降低,制冷机的制冷量降低,制冷机的能耗也减少,但制冷量下降幅度比能耗下降快,所以制冷系数也降低。
- R( z% W7 R! O" `" Z5 Q3 m
所谓蒸发温度降低,能耗增加,是指相同制冷量的情况。比如同一台制冷机要将一吨水从20度降到5度,在蒸发温度始终与水温相差5度时,电机电流就大,表面看是能耗大,但时间短。如果一直将蒸发温度保持-10度,电机电流相对就小,但时间长,总能耗就多。所以说蒸发温度高时节能。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 17:21
致17楼:你前面的论述都很正确。但从“比如...”开始所举的例子,你的观点有点不妥,以下我就接受你的欢迎给点指正:
5 c9 M! k- C9 W
将1吨水从20度降温到5度,当蒸发温度保持与水相差5度时的冷却时间,要多于保持蒸发温度为-10度时的冷却时间,这是因为前者的制冷量小于后者。注意,此时后者要求配备输汽量比前者更大的压缩机(才能在较低蒸发温度产出较多冷量),而后者的蒸发器传热面积可比前者配小些(因为后者的传热温差较大)。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 17:21
越辩越精彩了,好就要深入的进一步的讨论,才能让大家有进一步的认识.
作者:
算算看看
时间:
2009-8-3 17:21
致16楼:如能保持冷凝温度不变时,根据热力学第二定律和卡诺循环,蒸发温度越低,压缩机耗功越大,COP值越小。