中国制冷网行业论坛-
标题:
并联压缩机,配置热力膨胀阀的问题
[打印本页]
作者:
日落西
时间:
2009-8-3 17:22
标题:
并联压缩机,配置热力膨胀阀的问题
现准备使用两台20RT的涡旋压缩作一并联系冷水机组,那么配几个热力膨胀阀好呢?
# G$ y/ `, u/ h9 g. G1 p
/ J+ g5 U4 a$ b _1 }* ~5 l
1、配一个40RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机卸载,那么,膨胀阀和换热器都显得很大;
7 o1 S/ W6 i7 W$ N
2、配两个20RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机故障,情况和上面的情况一样;
% F6 I4 c% B1 I7 \9 q
3、配两个20RT的热力膨胀阀时,热力膨胀阀在出厂前过热度是设定好的,一般是不允许自已调整,那么两个膨胀阀同时在调节,一直是一个动态的平衡,恐怕系统不会太稳定。
+ p0 z0 R: k# {( g, y
3 V: T2 A8 z) a" N1 \- d4 M2 ]
# O- c# o9 |; d O2 H5 s, j1 U
大家有什么好的建议和经验?指给出指点,谢谢
作者:
ling
时间:
2009-8-3 17:22
疯子版主在做实验呀。
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 17:22
很简单的问题,安装一个电子膨胀阀就可以了
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-3 17:22
找一块控制双机并联的板子
0 z* S' z9 Z; h
里面有控制电子膨胀阀的程序
% _# \5 H1 `* F1 E' g
再找一个电子膨胀阀
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 17:22
电子膨胀阀我考虑了
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 17:22
能否配两个膨胀阀,其中一个在压缩机卸载的时候用电磁通断阀断掉。
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 17:22
开利30RA120机组问题相同
5 H7 {' ^: {9 \& ~
20RA120机组每个系统由二个压缩机并联用,用一个alco膨胀阀节流,现在问题总是单机启动时机组运行正常,双压机启动时低压过低,加冷媒后,高压又高,如果水温超过20度又报高压。可是膨胀阀的问题。
作者:
ttdd
时间:
2009-8-3 17:22
最好做成双系统的,双压机并联出现回油不均匀损坏压机现象,我碰到过,节约的成本远低于换压机的费用。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5