中国制冷网行业论坛-

标题: 一台奇怪的主机,大家来指教指教哈 [打印本页]

作者: ttdd    时间: 2009-8-3 17:22
标题: 一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
3 X# o& X; g& h5 |+ `/ F螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
" z. Y; `" ?2 y9 G0 T其他数据正常,请问该怎么办乐
/ d, H7 o5 O& F+ r, n$ L个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
( w4 ^0 u% M) o0 x# [) `
7 V( m* J0 V. k. c" l( Y那我再补充下咯 满液式蒸发器
0 x: A) x  t2 F; V. P9 F; ]- X( D( k运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22  3 w! S& M, L/ i0 [
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的# I# J$ V' z/ f$ s5 j
  x& ?  e  _8 D/ h9 G8 T9 S
顺便讲述下这个机子的历史哈
* v4 I- A! m  B3 x$ V% y9 D最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机5 X/ h/ U1 _' L6 R
换了电机后冲氮检漏
, R7 F8 j5 N! `+ u( e7 N" I加冷油 +冷媒$ ?  u3 S: f, ~1 f
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净- m5 {" Q  W0 E2 f
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
9 Q6 t6 x( `- w3 D- T" {正常运行了几个小时正常关机
; F8 a7 [0 n) \5 }' U, i- H) N
* Q/ I. U) o. r3 G再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
1 R; a9 E% N( Q6 K! p+ O  \6 |$ |之后又正常运行了一天,正常关机- r  V% @: Z9 W. Q* x' }
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 17:23
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。
作者: 741    时间: 2009-8-3 17:23
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 17:23
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 17:23
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 17:23
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-3 17:23
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! 9 s  C& s* ?3 K: }) {) t
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊! 0 ]* R+ ]* E( Y! I! k/ Q7 a. Y
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
$ C5 B; `6 ^* @$ a6 _* f  M如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差  g: Z2 Q5 k) Z# Y( L* C
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样1 e# z8 W; ?8 ?" {  a/ |2 r0 N
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
作者: 日落西    时间: 2009-8-3 17:23
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
) E2 h6 f5 u" x" h% b- l蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊! - l4 P" T0 g5 Y$ e9 b1 w$ ?6 d0 C# P
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! 6 t! x5 B" n% A! u( D8 t4 c3 t
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!
$ |& ~& b; e1 \& Q( d2 V  e8 I
5 n, [% \' ~% r+ o2 o9 s0 J蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
" l" a. b3 L/ t; F8 i& O5 P这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
* c8 e* s4 K: }3 l. W% B% t一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 17:23
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
作者: ligang    时间: 2009-8-3 17:23
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 17:23
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常- L* V5 A  a" b3 r) p  H6 i* H
2膨胀阀门已经检查能正常工作
8 N8 D. F7 Z; ?( b. e0 Q3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净- Z8 _( o  _2 ?  D- ?
4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗% H. J4 ]2 h0 x/ U, q8 }; Z8 m
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 17:23
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 17:23
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
$ f" M* j' h- w5 ^* v) a: Z, D搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?4 Y& d* m: V8 u( }  Z9 J
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:% M4 K7 _# W2 E- D6 t4 |
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 17:23
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 17:23
个人看法:
. i( O3 I, f) \- z# ^. |0 p3 ?; d1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。
4 f" R0 T7 b  D5 d2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
1 |, C) C0 ]0 @0 o( }9 _, E: _3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5