中国制冷网行业论坛-
标题:
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-3 17:22
标题:
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
9 ?" B7 u* z- A% H# T
螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
% D5 x8 I! q3 h' |' C w
其他数据正常,请问该怎么办乐
, Z8 i( m" j n' l' y% g2 u
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
3 v7 B$ l. w* y9 F. y( T
. e) a1 p# W t$ ~# r- A1 A8 `
那我再补充下咯 满液式蒸发器
. H/ u4 G A, w
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
% X$ c+ `$ i: b* `# s' z: c
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的
+ }( _; V( K9 @9 z G
; z0 ^& R8 \; d
顺便讲述下这个机子的历史哈
6 i$ p& V% d7 y+ X& U6 \4 Z: E `9 a
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
3 t0 H1 Z/ L5 H9 x! s! d. Q
换了电机后冲氮检漏
) Z. i/ `- S; ?: t
加冷油 +冷媒
, g# s: ]2 }9 o/ z! \( h j- m
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净
+ M. W6 c! ?1 w( u* T8 p
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
! P R: X0 q) s; p# T
正常运行了几个小时正常关机
5 {- I6 x/ O. e$ Z! a! C X. A
9 f- T% l9 e/ f; m1 ^
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
# f: X2 ~4 l7 m0 P1 v
之后又正常运行了一天,正常关机
. O- }& _/ x/ F, h" c
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 17:23
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。
作者:
741
时间:
2009-8-3 17:23
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
作者:
天使月
时间:
2009-8-3 17:23
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-3 17:23
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 17:23
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-3 17:23
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
' U+ n7 ]4 r, ]$ u( R
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
7 R" C: f( M$ |0 V: D
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
; ^; a$ D, L( }4 D0 A9 }+ r
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
% h1 Y& U* [! v0 o7 V7 p; f# e
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
* q* y5 G/ i0 B
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
作者:
日落西
时间:
2009-8-3 17:23
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
- }! J1 A4 V1 x) A
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
% v$ M; Z4 o) S$ I9 r8 ^: Z
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
E$ X5 Q$ ]4 s2 S1 O$ ?/ s6 n) x9 u
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!
( z" o$ u P2 i4 q+ x% o3 {
# b" S* _/ Z6 {1 m- F
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
6 N/ P g# ?1 M% n
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
1 h4 Q+ i( a+ R% `8 `; f
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
作者:
ttdd
时间:
2009-8-3 17:23
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
作者:
ligang
时间:
2009-8-3 17:23
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
作者:
liuyu
时间:
2009-8-3 17:23
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
4 P# j t: r; S! K
2膨胀阀门已经检查能正常工作
; u8 Z0 u. J& y$ s" T
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
2 \& }6 }# g- v |% x% e
4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗
6 W9 z$ S4 w/ y/ `
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-3 17:23
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
作者:
fenqing
时间:
2009-8-3 17:23
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
. j& Z5 ^% a5 g& X. u
搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?
8 _6 j! X7 S3 T3 l
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:
2 I9 A( x+ U& {3 T" F* f, I
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
作者:
天使月
时间:
2009-8-3 17:23
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
作者:
老工匠
时间:
2009-8-3 17:23
个人看法:
2 w% V Y }* x) a/ c1 q0 U
1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。
5 E6 a9 ]4 P- z4 L' d2 A+ j+ `
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
, D2 f1 Z$ I7 l+ \2 x) w
3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5