' d# G) I' h5 B; b
最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。
7 x% d0 e2 H0 i1 @9 g, h0 _+ ]
好像和以前R22的机器有很大的不同。
5 Q6 I0 C& L) N2 [; E0 b. J& O# I
请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??
作者:
ttdd
时间:
2009-8-3 17:23
什么叫“好像”?有多大不同?
作者:
不了情
时间:
2009-8-3 17:23
谢谢专家的回复
; H- \4 s( L' o
r410a制冷剂工作压力要远远大于R22的压力,据说要专用的铜管
, B! W" `7 C3 ^+ D I
还有专用的抽空设备
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-3 17:23
R410A的压力是R22压力的1.6倍,维修最大的不同是表阀,要专用表阀,安装时公司都要求用真空泵抽空
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-3 17:23
高低压表的量程 要大得多
作者:
日落西
时间:
2009-8-3 17:23
压力测试最大是40KG 铜管用无油铜管 管壁要足够厚 焊接要搞好点 其他倒是没什么